전문가들이 점검한 결과 방폭구역의 배선관부터 전기설비까지 케이블 구간을 방폭호스로 덮어야 한다고 한다. 외장 케이블인 경우 호스로 덮을 필요가 없습니다.설치 도면에는 케이블을 보호해야 한다는 특별한 표시가 없습니다. 전기 계기 인터페이스는 방폭 커넥터로 밀봉하고 나사산 파이프의 입구도 밀봉해야 한다고 생각합니다. 케이블을 보호할 필요는 없습니다.표준 인용 지침이 있나요?
갑옷은 지하에 누워있을 때 일반적으로 사용됩니다. 그렇죠?나사산 파이프의 배출구에는 보호 캡이나 방폭형 퍼티(플렉시블 파이프를 사용하지 않는 경우)를 장착할 수 있으며 기기 끝 부분에는 방폭형 케이블 글랜드를 장착해야 합니다.;가요관을 사용하는 경우 보호관에 3방향 배선박스를 추가한 후 가요관과 연결한 후 기기에 연결해야 합니다.최신 설치 브로셔에 포함되어 있습니다.하나는 연속적이고 다른 하나는 불연속적입니다.
일반적으로 폭발 위험이 있는 환경에서는 방폭 호스를 사용하여 연결합니다.
우리 공장에서는 수많은 안전점검을 거쳤는데, 개선이 필요한 부분이 많습니다.이후의 정정 과정에서도 많은 표준이 발견되었으며, 대부분 표준을 준수하고 있었습니다.요즘 전문가들은 추가할 수 있는 부분은 필요하다고 생각하는데, 추가할 수 있는 부분은 디자인할 때 추가하지 않는 경우가 대부분인 것 같아요.이는 일반적으로 매우 엄격한 현재 화학 산업의 안전 상황과 관련이 있을 수 있습니다."전문가"의 의견에 따라 수정하는 것이 좋습니다.
골란 헤드와 플라스틱 외장 전선을 올바르게 사용하면 방폭 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있습니다. 외장 케이블을 사용할 필요가 없습니다. 특정 요구 사항은 국가 표준 GB 3836.15-2000 "폭발성 가스 환경용 전기 장비 - 파트 15"를 참조하십시오.:위험 장소의 전기 설비(탄광 제외)》
폭발 위험 지역의 원격 계측기 케이블은 방폭형 유연성 튜브를 사용하여 비보호 케이블과 연결됩니다. 장갑 케이블을 사용하는 경우 방폭 장갑 글랜드가 사용됩니다.
폭발 위험 지역에서는 장갑 케이블을 직접 포설할 수 있으며, 인입 케이블 끝부분에는 방폭 글랜드를 사용해야 합니다. 장갑이 없는 경우 보호 슬리브를 추가해야 하며 파이프 입구 끝을 방폭형 유연한 파이프로 밀봉해야 하며 전체 케이블이 노출되어서는 안 됩니다.
케이블이 노출될 수 없는 경우 방폭 지역의 비외장 케이블을 사다리형 교량에 배치하면 누출이 발생합니다. 이걸 어떻게 설명해야 할까요, 하하!
장갑 케이블은 방폭과 아무 관련이 없으며 전문가는 쓰레기에 불과합니다.
왜 그 사람에게 관심을 기울이고 있습니까? 다른 사람이 볼까봐 두려워서 다른 사람에게 보여줄 수 없습니다.
기준은 딱 적절할 뿐 꼭 필요한 건 아니다: ㅋㅋㅋ
저희가 유전에 설치하는 계측기의 경우 배선은 반드시 파이프(금속파이프)를 통과해야 하며, 계측기 부분에는 방폭호스를 착용해야 합니다.새로운 요구사항은:배선 파이프는 방폭 요구 사항을 충족해야 합니다.
어떤 새로운 요구사항이 있나요?표준은 어디에 있습니까?스레딩 파이프는 방폭 요구 사항을 어떻게 충족합니까?
이것이 회사 내부의 표준인가, 아니면**스탠다드, 나도 배우고 싶어*배관이 매우 번거로운 곳이 종종 있기 때문입니다. 금속파이프를 반드시 설치해야 하는 곳은 어디인지, PVC파이프나 나선을 사용할 수 있는 곳은 어디인지 알고 싶습니다.
죄송합니다. "노출되지 않음"이라는 용어는 실제로 오해의 소지가 있습니다. 정확하게 말하면 기계적 손상, 부식 또는 화학적 충격은 물론 고온 및 자외선 복사를 방지하는 보호 조치가 있음을 의미합니다.;분명히 장갑 케이블은 이와 관련하여 장점이 있습니다.제가 경험한 프로젝트 사례에 따르면 해상이든 육상이든 실외 방폭 구역을 통과하는 케이블은 반드시 장갑 케이블이어야 합니다.예를 들어, 현재 Arctic LNG2 프로젝트의 액화 모듈은 완전히 Zone 2에 있습니다. EPC에서는 모든 전기 계기 케이블이 보호되어야 하며 사다리 랙이나 케이블 홈통을 통해 배선될 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음 기준을 참고하시기 바랍니다. GB50058-2014 폭발성 위험 환경의 전기 장비 설계 코드-5.4.1.7 머리 위나 교량 위에 설치할 때는 난연성 케이블을 사용해야 합니다.부설방식이 기계적 손상을 방지할 수 있는 브릿지 방식을 채택할 경우 플라스틱 외장케이블은 비외장케이블이 될 수 있다.쥐, 곤충 등에 의한 손상 위험이 없는 경우 Zone 2 및 Zone 22의 케이블 트렌치에 배치된 케이블에 비보호 케이블을 사용할 수 있습니다. HG/T 20512-2014 계기 배관 및 배선에 대한 설계 사양 8.1.3 주 계기 케이블은 덮개가 있는 머리 위 케이블 트레이에 놓아야 합니다. 8.1.4 계기 분기 케이블은 금속 튜브로 보호하거나 브리지에 배치해야 합니다. 8.1.5 강화 케이블은 계단형 브리지에 놓을 수 있습니다. IEC 60079-14-2013 9.3.7 케이블 시스템 및 부속품은 가능한 한 기계적 손상, 부식 또는 화학적 영향(예: 용제), 열 효과 및 UV 복사 효과에 노출되지 않는 위치에 설치해야 합니다. 16.2.2.5 본질 안전 회로의 경우). 이러한 특성의 노출이 불가피한 경우 보호 도관에 설치하는 등의 보호 조치를 취하거나 적절한 케이블을 선택해야 합니다(예: 기계적 손상 위험을 최소화하기 위해 외장, 차폐, 이음매 없는 알루미늄 외장, 광물 절연 금속 외장 또는 반강성 외장 케이블을 사용할 수 있음). IEC 61892-7-2019 MOU 전기 설치 9.4.1 구역 0 및 구역 1 위험 지역에 설치된 모든 케이블은 브레이드 갑옷 또는 기타 유형의 금속 갑옷과 함께 비금속 불침투성 피복으로 피복되어야 합니다.
장비 고장을 처리하기 위해 현장에 갔을 때 발생한 사건에 대해 말씀드리겠습니다. 지역 산업안전국 사람들은 내가 사용한 드라이버가 구리로 만들어지지 않았고 방폭 장치도 아니라는 사실을 발견했습니다!그의 할머니의 다리. 나는 20년 넘게 공장에서 구리 드라이버를 본 적이 없습니다. 구리 드라이버를 어디서 구입할 수 있는지 알려줄 수 있는 형제가 있습니까? 나는 하나를 원한다. 매일 손가락으로 나사를 파낼 수가 없어요!악기작업이 너무 힘들어요
드라이버 여러분, 저는 곧 은퇴할 예정입니다. 나는 평생 악기를 가지고 놀았지만 순동 드라이버를 본 적이 없습니다. 구리도금 드라이버만 봤는데 구리도금은 중간층이고 구리는 니켈도금이나 크롬도금을 해야합니다. 구리 드라이버는 방폭형인가요? 정말? 근거는 무엇입니까?
금속 파이프 연결 나사산은 방폭 요구 사항을 충족하려면 버클이 5개 이상이어야 합니다.