제목에서 알 수 있듯이, 저희 장비의 대부분에서는 케이블을 관으로 연결할 때, 브리지 프레임 아래쪽에서 종단부에 3방향 방폭형 케이블 박스를 사용합니다. 이 박스의 양쪽 끝은 계측기용 케이블이 들어오고 나가는 곳이며, 수직으로 아래를 향하는 부분은 일반적으로 배수구로 사용됩니다;기본적으로 석화건설을 비롯한 많은 전문 시공업체들도 이와 같습니다. 방폭 구역에서는 모두 본안 신호, 본안 회로, 계측기 본체에 방폭 그랜드 헤드나 방폭 유연관을 사용합니다; 하지만 지금은 많은 전문가들이 검사를 할 때 아마추어적인 태도를 보입니다. 그들은 삼통의 수직으로 아래를 향하는 배수구가 규정에 부합하지 않는다고 생각하여 수정이 필요하다고 합니다;정말 답답하네요. 그 사람에게 화를 낼 수도 없고:@;여기서 여러 대가님들께서 규정에 명확히 이렇게 할 수 있는지 알려주실 수 있을까요???규범을 정해 주세요. 요즘 안전환경 점검이 점점 더 자주 이루어지고 있는데, 이는 긍정적인 일입니다. 하지만 형식적으로만 일을 처리하거나, 이론만 알고 실제 상황과는 연결하지 못하는 가짜 전문가들이 너무 성가시네요;또한 일부 군인 출신들은 직접 각 지방에 파견되어 업무를 맡게 되는데, 그들 대부분은 안전 관리를 담당합니다. 사실 그들은 아무것도 모르는 사람들이죠. 점검을 오할 때마다 마치 고위 관리나 특사처럼 굴며, 설명을 듣지도 않고 그냥 화를 내곤 합니다;솔직히 그 자식을 때리고 싶어요.:@ 전문가들이 와서 지도해주고 점검해주면 좋겠어요;모두가 업무 환경이 더욱 안전해지기를 바라며, 이러한 소위 점검팀도 점점 더 체계화되기를 기대합니다.(증명서가 있다고 해서 반드시 옳은 것은 아닙니다.) 화제가 점점 엉뚱한 방향으로 가네요.:$ 전문가분들께서는 규범을 정해주시길 바랍니다. 3방향 배수구와 관련된 내용이라면 더욱 그렇습니다. 계속해서 헛소리를 하는 가짜 전문가들에게는 규정을 들이대세요;P
도감은 3통이지만, 반드시 준수해야 하는 것은 아닙니다. 정말로 도감대로 시공한다면 옳지 않습니다. 형이상학적이죠!3방향 배수를 사용하는 것은 형편없는 방법이며, 이번에는 전문가의 의견에 동의합니다.
검사를 대충 넘기려면, 앨범을 그들에게 보여주기만 하면 됩니다.현실적으로는 3중 배수 시스템은 거의 사용하지 않습니다. 돈만 낭비될 뿐이며, 비연속적인 보호는 필요 없습니다. 연속적인 보호의 경우, 설계와 일상적인 유지보수를 통해 물이 들어오는 것을 막을 수 있는 여러 조치를 취할 수 있습니다.
하하, 우리와 상황이 똑같아요. 오래된 장비의 계기용 배선관에는 3방향 배수구가 있었는데, 지금은 그 배수구들이 모두 막혀 있어요. 지방 안전감독국에서 점검을 나왔다가 배수구 중 하나가 막혀 있지 않다는 것을 발견해서 1만 위안의 벌금을 부과했어요.정말 웃기네, 예전에는 3방향 배수구를 설치하지 않으면 전문가가 검사해서 벌금을 부과했어.지금은 전문적인 검사가 아니면 과태료가 부과되지 않습니다.예전에 운동을 할 때처럼 오늘은 이 정책, 내일은 저 정책으로 하루 종일 헛되이 정비에만 몰두하며 어떤 기준이 옳은지 모르겠다.어차피 누가 권력이 크든 그 사람 말을 듣는 거지.자신의 급여와 보너스가 줄어들지 않도록 하는 것만 하면 됩니다.
배수구가 막혀 있어서, 여름 장마철에는 계기판에 물이 들어오기 쉽습니다.하나씩 처리하는 것을 발견해도 계기판에 물이 들어갔다고 할 수 없으니, 다른 고장이라고 거짓말한다.얼마 전에는 업무량이 늘어나서 정말 지쳤는데, 이제는 그런 문제가 거의 없어졌어요.지방 안전감독국에서는 큰 문제들은 찾아내지 못하고, 사소한 문제들만 수없이 많아서 매일 그것들을 처리해야 한다.
SH/T 3019-2016 《석유화학 계측기 및 파이프라인 설계 규범》의 7.3.6조에 따르면, “보호관은 위에서 아래로 계측기까지 설치될 때, 파이프의 끝부분에는 배수용 트리밍이 반드시 설치되어야 한다.”고 규정되어 있습니다.” 저희는 여기 안전감독 부서에 설명을 드렸으며, 배수구에 달려 있던 모든 실링들을 제거했습니다.하지만 계기의 출선구에는 반드시 방폭 실링 연결부가 있어야 합니다.
우리도 당신과 똑같은 문제에 직면했어요. 어쩔 수 없이 통선함 부분을 막기 위해 마개를 구입해서 사용했습니다(개인적으로는 마개를 사용할 경우, 작은 구멍이 하나 있는 것이 더 좋다고 생각합니다). 그리고 계량기 연결 부분에는 방폭형 연결부를 추가해야 했죠. 정말 귀찮고 힘든 작업이었습니다!!!