모터 고정자 온도 변동 원인을 찾을 수 없음

2020-01-12View Original

Thread Content

저희 회사의 한 모터에서 18년 12월에 정자 온도가 2포인트나 변동하는 문제가 발생했으며, 20년 1월 10일에는 정자 온도가 3포인트나 변동하는 문제가 다시 발생했습니다. 이로 인해 두 차례에 걸쳐 시스템이 자동으로 정지되었습니다. 현장에서 모터의 접속함, 케이블의 중간 접속함, 캐비닛 내의 단자들을 점검해보았지만, 접속이 느슨해진 곳은 없었습니다. 또한 캐비닛 내에 사용된 MTL 안전 게이트는 9년째 사용되고 있었으며, 케이블의 차폐 접지 및 대지 저항값에도 이상이 없었습니다. 당시에는 장비의 가동/정지가 이루어지지 않았으며, 주파수 변환기도 조정되지 않았습니다. 장비가 멈춘 후 문제가 없는지 확인한 뒤 다시 모터를 가동했는데, 온도 추이가 매우 안정적이어서 변동이 전혀 없었습니다. 원인을 도무지 모르겠습니다:'(:'(:'( 첨부된 그래프 중 단일 곡선은 18년 12월의 온도 추이이며, 다른 하나는 20년 1월의 추이입니다. 크게 변동하는 것은 온도이고, 다른 하나는 모터 전류입니다
Reply #22020-01-12
PT100이겠죠. 고주파 진동으로 인해 PT100의 납땜 부분이 손상되어 느슨해지면 온도에 변동이 생깁니다. 따라서 온도 측정 프로브를 교체하는 것이 좋습니다
Reply #32020-01-12
게다가 모터 고정자 온도에 대해서는 연동 제어를 권장하지 않습니다. 모터 하나가 고장 나면 얼마나 많은 비용이 드나요?비계획적인 정차에는 얼마의 비용이 드나요?만약 안 되면 2중 1 또는 3중 2를 하자
Reply #42020-01-20
현장의 열전대 연결 나사가 풀어진 적이 있었는데, DCS 곡선상의 그래프가 여러분 것과 매우 유사했습니다.
Reply #52020-01-20
타임라인 때문에 공이 잘 보이지 않아요.그 그림은 별로 쓸모가 없어. 그래프를 통해 고장의 가능한 원인을 추론하려면, 최소한 초 단위로 기록된 곡선이나 데이터가 필요합니다. 예를 들어, 2분이나 5분 분량의 데이터를 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 전부 막연한 추측일 뿐이다. 누가 알겠어, 맞는지 틀린지. . .
Reply #62020-01-21
온도 센서를 어떻게 교체하나요? 예비 프로브만 사용해야 하나요? 예비가 없으면 어떻게 해야 하나요?
Reply #72020-03-24
저는 온도 센서 제조업체입니다. 일부 제조업체의 경우 PT100의 용접에 문제가 있거나, 센서의 전단부에 사용된 접착제가 노화되거나, 전단부의 보호 장치가 제대로 되어 있지 않아 기름이 유입됩니다. 온도가 변동하는 데에는 단 한 가지 원인밖에 없습니다. 외부적인 요인을 제외하면, 그것은 바로 열저항값이 변했기 때문입니다. 좋은 열저항소자를 만들려면 용접 공정(용접재료와 용접 기술자의 실력), 전단부의 밀봉 처리(기름이 센서 내부로 들어가는 것을 막는 처리), 케이블의 소재(절연 처리가 되어 있는지, 기름과 고온에 견딜 수 있는지 등)가 매우 중요합니다. 온도 센서의 생산에서는 세부 사항이 매우 중요합니다
Reply #82020-03-24
한 석탄화학 관련 고객도 여러분과 비슷한 문제를 겪고 있습니다. 그들의 경우 PT100 온도가 100도 정도에서 크게 요동치면서 시스템이 자동으로 꺼지는 현상이 발생했습니다. 부품을 보내주시면, 저희가 실제 작동 조건을 모사하여 분석해 드리겠습니다. 그렇게 하면 부품에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 저희가 직접 현장에 가서 함께 원인을 찾아드릴 수도 있습니다. 사진으로는 온도 변동 범위나 구체적인 수치를 알 수 없으니, 반드시 정확한 원인을 파악해야 합니다. 가능하다면 전문 제조업체에 의뢰하여 문제를 명확히 해결하는 것이 좋습니다.
Reply #92020-03-24
DCS에 저속도 보호 모듈 + 품질 판단 모듈을 구축하여, 1초 동안 온도가 얼마나 상승해도 보호 작동이 발동되지 않도록 함
Reply #102020-03-28
만난 적이 없어서, 이런 방법도 있다는 걸 몰랐어요. 참고할 수 있는 예시가 있을까요?
Reply #112020-03-28
예, 과거 신화의 DCS 시스템에는 속도 저하 신호 보호 모듈과 품질 판단 모듈이 있었습니다. 중앙 제어용 DCS 시스템도 그럴 것 같아요. 만약 없다면 직접 로직을 작성해도 될 것 같습니다. 돌아가서 과거의 설정 파일을 찾아보겠습니다
Reply #122020-03-29
이것은 슬로우 신호 보호 기능 블록의 도면으로, 측정 지점에 문제가 생기거나 간섭으로 인해 수치가 갑자기 비정상적으로 변할 때에도 시스템이 정지하지 않도록 하는 것을 목적으로 합니다. 주로 자체적으로 측정된 온도의 상승 속도와 설정된 속도를 비교하는 방식을 사용하며, 설정된 속도보다 크지 않으면 차단 신호가 발생하지 않습니다. 프로브가 여러 개 있을 경우 3개 중 2개, 6개 중 4개를 선택하는 식의 보호 방식을 적용할 수 있습니다
Reply #132020-03-31
감사합니다. 참고용으로, 기회가 되면 한번 해보겠습니다
Reply #142020-04-17
논리 제어란 대체로 이런 의미입니다. 이 모듈이 없어도 다른 것을 사용해 구현할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.