해양 업계의 여러분, 질문이 있습니다. 공정상으로 조절 밸브를 완전히 닫지 않도록(예: 최대 30%까지만 닫음) 하거나, 완전히 열지 않도록(예: 최대 70%까지만 열음) 하는 요구사항이 자주 있는지 궁금합니다만약 있다면, 어떻게 실현할 수 있을까요?조절 밸브에서 직접 구현하는가, 아니면 PID 조절기에서 구현하는가?부디 조언을 아끼지 말아 주세요.
Reply #22020-01-15
이것은 일련의 조절용 액추에이터가 필요합니다.밸브의 액추에이터(밸브 포지셔너, 피드백용 스위치 등), PLC, DCS와 같은 제어 및 표시 장비를 통해 구현됩니다.
Reply #32020-01-15
공정상으로는 특별한 공정 제어 요구가 없는 한, 조절밸브가 완전히 열리거나 닫히지 않도록 할 필요는 없습니다. 조절밸브의 개도 제한 방법은 다음과 같습니다: 첫째, DCS 시스템을 통해 가능합니다. 해당 회로의 제어판에 상한값과 하한값을 설정하기만 하면 되며, 수정하려면 특정 권한이 필요합니다. 이 방법은 구현이 간단합니다. 둘째, 현장의 조절밸브에 있는 기계적 한계를 활용하는 방법으로, 설계 및 구매 단계에서 미리 지정해 두어야 합니다;또는 핸드휠을 통해 상한 또는 하한의 단일 측면 제한을 실현할 수 있습니다.
Reply #42020-01-15
일반적으로 DCS 쪽에서 조절하는 것이 더 편리합니다(화면에 개도 제한이 표시됨). 조절 밸브 쪽에서 조절하면 점검 담당자가 밸브를 조정하기 어렵고, 밸브에 고장이 있는 것으로 오해받을 수 있습니다
Reply #52020-01-16
PID 조절기의 설명서를 살펴봤는데, 그 안에 제어 출력의 한계 설정 옵션이 있더군요.예를 들어, 상한을 90%로, 하한을 10%로 설정할 수 있겠죠. 이 애플리케이션은 밸브의 한계 값을 제어하는 것이 아닐까요?즉, 조절기에 설정하거나 DCS에 설정하면 되는데, 조절밸브에 설정할 필요는 없지 않나요?
Reply #62020-02-21
DCS에서 가장 잘 구현되며, 설정만으로 해결됩니다
Reply #72020-02-21
물론 일부 위치 추적기에는 이 기능이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.