밸브 포지셔너에 관한 문의

2020-01-14View Original

Thread Content

저는 밸브 포지셔너에 대한 부분을 도통 이해할 수 없어요. 책에 따르면 밸브 포지셔너의 역할은 밸브의 힘을 높이는 것이라고 하는데, 그렇다면 밸브 포지셔너가 없어도 괜찮은 건가요?혹은 언제 사용해야 하고 언제는 사용하지 않아도 될지 고려해볼 수 있을까요?그리고 밸브 포지셔너는 현장에서 어떻게 조정하나요?예를 들어 위치가 정확하지 않을 경우, 밸브 포지셔너의 연결봉을 조정함으로써 보정할 수 있을까요?구체적인 단계가 있나요?여러분, 감사합니다!
Reply #22020-01-14
그건 당신의 밸브 포지셔너가 어떤 브랜드/모델/원리인지에 따라 달라집니다
Reply #32020-01-15
가장 좋은 방법은 기기 사용 설명서를 읽어서 제대로 이해하는 것입니다. 그렇게 하면 문제가 해결될 것입니다. 참고하시기 바랍니다.
Reply #42020-01-16
무슨 책을 읽는 거야, 헛소리하지 마!위치제어기의 역할은 밸브의 개도를 제어하여 조절 기능을 실현하는 것입니다.밸브 힘을 높이나요?있어도 단지 보조일 뿐이다.
Reply #52020-01-16
“밸브 포지셔너는 조절 밸브의 출력 성능을 향상시키고, 조절 신호의 전달 지연을 줄여줍니다. 또한 밸브 스템의 이동 속도를 높여주며, 밸브의 선형성을 개선합니다. 그뿐만 아니라 밸브 스템의 마찰력을 극복하고 불균형한 힘의 영향을 제거함으로써, 조절 밸브가 정확하게 위치하도록 해줍니다.” 이건 정말 헛소리가 아니야.
Reply #62020-01-16
그것도 그저 할 수 있다는 것뿐이고, 나도 부인하지 않았어.따로 꺼내서 말하는 건 옳지 않아!
Reply #72020-01-16
질문이 있어서요. 예를 들어 공압식 조절 밸브를 선택해야 하는데, 꼭 밸브 포지셔너도 함께 사용해야 하나요?어울리지 않는 게 나을까, 아니면 꼭 어울리는 게 좋을까?
Reply #82020-01-16
조절밸브에는 당연히 포지셔너가 있어야 합니다.요즘은 대체로 스마트 위치 추적기입니다.
Reply #92020-01-16
위치 센서가 없는 밸브로는 어떻게 얼마나 열어야 하는지 알 수 있나요?
Reply #102020-01-17
나도 이 친구는 아직 업계에 발을 들이지 않은 것 같아:lol
Reply #112020-01-17
질문이 너무 유치해서 죄송합니다.
Reply #122020-01-19
조절밸브는 반드시 밸브 포지셔너와 함께 사용되어야 하며, 그렇지 않으면 조절 기능을 발휘할 수 없습니다
Reply #132020-01-20
1. 밸브에 위치제어기가 필요한지 여부는 제어 방식에 따라 달라집니다. 온/오프형 제어(즉, 신호가 주어지면 완전히 열리고 신호가 끊기면 완전히 닫히며 중간 위치는 불가능함)를 사용하는 경우에는 위치제어기가 필요하지 않습니다. 반면 조절형 제어(일반적으로 4-20mA 신호 사용)의 경우에는 반드시 위치제어기가 필요합니다; 2. 포지셔너의 역할은 밸브의 개도를 제어할 수 있게 하는 것입니다(제어 정밀도 0.5%-1%);
Reply #142020-01-21
아, 이 설명은 정말 이해하기 쉽네요. 제가 전에 읽었던 책들은 너무 어렵게 쓰여 있었고, 직접 접한 경험도 많지 않아서 항상 의문이 있었어요.그렇다면 밸브 조정 과정에서, 제가 위치제어기에 0-100%의 신호를 입력하여 밸브 위치가 0%, 25%, 50%, 75%, 100%의 다섯 지점에서 작동하도록 하면, 이것으로 조정이 완료된 것으로 볼 수 있나요?할 일이 또 있나요?
Reply #152020-01-21
밸브 포지셔너는 이름 그대로 밸브의 위치를 정확하게 조절하는 데 사용됩니다. 만약 그렇게 높은 정확도가 필요하지 않다면 I/P 컨버터를 사용할 수도 있습니다. 두 가지의 차이점은, I/P 컨버터는 오픈루프 방식이라서 밸브의 위치에 대한 피드백이 없어서 밸브가 제대로 열렸는지 판단할 수 없다는 것입니다. 예를 들어 12mA 신호를 보내더라도, I/P 컨버터를 사용할 경우 밸브가 50%까지 열렸는지 알 수 없습니다. 반면 포지셔너는 위치 피드백을 통해 밸브를 비교적 정확하게 50% 정도로 조절할 수 있습니다. 단, 포지셔너의 교정이 제대로 이루어졌다면 말입니다. 포지셔너의 교정 방법에 대해서는 인터넷에 많은 정보가 있으니, “DAC6200 교정”이나 “지멘스 포지셔너 교정”과 같이 검색해보면 많은 정보를 얻을 수 있습니다
Reply #162020-01-21
이 과정은 단지 입력 신호와 밸브의 개도가 올바른 상관관계를 가지고 있는지 확인하는 것일 뿐, 디버깅이라고 할 수는 없겠죠. 일반적인 포지셔너 디버깅은 포지셔너의 브랜드에 따라 디버깅 방법이 달라집니다. 포지셔너 디버깅의 목적은 바로 여러분이 말씀하신 것처럼, 입력 신호와 밸브의 개도가 올바른 선형 관계를 이루도록 하는 것입니다.
Reply #172020-01-21
감사합니다!밸브 포지셔너의 설명서를 찾아볼게요.
Reply #182020-01-21
조언해 주셔서 감사합니다. 당신의 조언대로 인터넷에서 자료를 찾아 설치했으며, 지금 그 내용을 살펴보고 있습니다.당신의 말 덕분에 제 생각이 더 명확해졌습니다.
Reply #192020-01-22
제가 이해한 바로는, 밸브 포지셔너의 역할은 4-20mA 신호를 해당하는 변위 신호나 각도 신호로 변환하는 것입니다. 구체적으로는 공기실로 들어가는 공기의 양과 스프링의 힘을 조절하여 균형을 맞춤으로써 위치를 결정하며, 피드백 로드는 실제 변위량을 측정하는 역할을 합니다.이동량이 제어되면, 밸브 스틱도 제어되고, 밸브 코어도 제어됩니다
Reply #202020-01-22
위치제어기의 역할은 밸브의 개도를 제어하여 조절 기능을 실현하는 것입니다.설명서에 따라 보정할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.