스위치 제어 밸브의 밸브 위치 피드백?

2020-01-15View Original

Thread Content

최근에 스위치로 제어하는 밸브를 구입했는데, 3가지 제어 모드(밸브 열기, 밸브 닫기, 밸브 정지)가 있습니다. 밸브 위치 피드백 신호는 2개의 한계 스위치(완전히 열림, 완전히 닫힘)의 접점 신호입니다.우리는 밸브가 열리거나 닫힐 때의 밸브 위치 피드백 신호가 두 개의 리미트 스위치의 접점 신호라는 것을 알고 있습니다. 그렇다면 문제는, 밸브가 중간 위치에 있을 때의 밸브 위치 피드백 신호는 어떻게 되는가 하는 것입니다주로 저는 밖에서 휴가를 보내고 있어서 아직 테스트에 참여하지 못했어요!
Reply #22020-01-15
밸브가 중간 위치에 멈춰 있나요?조절 제어밸브를 조정해 보세요?
Reply #32020-01-15
신호가 없습니다. 귀하가 구입한 것은 스위치로 제어되는 밸브이며, 피드백 신호도 스위칭 형태입니다. 열림 상태나 닫힘 상태의 신호만 있을 뿐입니다.
Reply #42020-01-15
즉, 열림 및 닫힘 한계 위치를 지나면 접점 신호가 감지되지 않는다는 뜻인가요?
Reply #52020-01-15
그렇다면 조작하기에는 다소 불편할 것입니다
Reply #62020-01-15
스위치 밸브의 위치가 중간에 머무는 경우도 있습니다. 예를 들어, 밸브가 이물질에 막혀서 올바른 위치로 열리거나 닫히지 못할 때입니다. 이런 경우 밸브는 오류나 문제가 있다는 신호를 보내며 노란색으로 표시됩니다.
Reply #72020-01-15
공정이 중간 위치에서 작동해야 한다면 판단하기 어렵고, 상태가 비정상적으로 표시되거나 노란색으로 나타날 수 있습니다
Reply #82020-01-15
아니요, 그건 스위치 밸브예요. 중간 위치에 머물 수 있습니다
Reply #92020-01-16
이것은 3위치 2방향 밸브인가요?이런 위치 피드백은 없습니다.밸브 형태에 맞게 하나를 맞춤 제작할 수 있습니다.
Reply #102020-01-16
구체적인 지시는 프로세스 상황에 따라 DCS 화면에 표시되어야 합니다.제대로 열리지 않거나 닫히지 않음을 나타내는 색상입니다.
Reply #112020-01-16
이것은 3단식 실린더가 장착된 밸브인 것 같습니다. 중간 위치는 미리 설정되어 있으며, 3단계의 리미트 스위치(닫힘-중간 위치-열림)를 맞춤 제작할 수 있습니다.일반적으로 이런 밸브는 적재 시스템에 사용됩니다
Reply #122020-01-16
중간 위치가 필요한 경우, 개도를 판단하기 위해 추가로 전류 피드백이나 저항값 피드백을 사용할 수 있습니다
Reply #132020-01-16
상황은 이미 제조사에 전달되었으며, 제조사가 어떻게 처리할지 지켜보겠습니다
Reply #142020-01-16
열림과 닫힘, 두 개의 리미트 스위치만 있습니다
Reply #152020-01-16
주로 자주 사용하지 않기 때문에, 회사는 비용을 절감하고자 합니다. 조절밸브를 사용할 경우 비용이 올라가게 됩니다
Reply #162020-01-18
전동식 스위치 밸브인 것 같은데요?글쓴이는 분명히 설명해야 해요. 전동식인 경우, 스위치 위치 외에도 이동 거리 내의 어떤 위치에서든 멈출 수 있어요
Reply #172020-01-19
중간에 있는 두 개의 스위치 접점에는 어떤 신호가 오든 그 신호대로 작동합니다. 연결 방식에 따라 달라지는데, 보통은 상시 열린 상태로 연결하며, 밸브 위치가 중간일 때는 두 접점 모두 0이 됩니다.
Reply #182020-01-19
어떻게 그런 어리석은 질문을 할 수 있나요? 밸브의 상태는 열림, 닫힘, 고장 세 가지뿐이에요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.