3선식 계측기 연결

2020-01-19View Original

Thread Content

글쓴이님, 저희 현장의 계측기는 3선식인데 DCS에서는 어떻게 연결해야 하나요?DCS 캐비닛 안에 이런 카드나 뭔가가 있을까요?만약 캐비닛에 이미 설치가 완료된 상태라면, 3선식으로 변경한 후에 캐비닛 내부에서는 어떻게 수정해야 하나요? 감사합니다~
Reply #22020-01-19
당신이 말하는 3선식에서 각 선이 어떤 신호인지 명확하게 설명되어 있지 않군요. 만약 3선이 신호맞아요공통단자, 전원정이라면, DCS 카드의 단자 설명에 따라 연결하면 됩니다!
Reply #32020-01-19
전원의 양극과 음극, 그리고 신호의 양극이 있으며, 여기서 전원의 음극과 신호의 양극은 수동적으로 DCS에 연결됩니다. 전원의 양극과 음극은 별도로 24VDC에 연결됩니다
Reply #42020-01-20
3선식 표기법을 사용하고, 카드에 있는 24V는 사용하지 마세요. 카드에 표시된 24V는 출력 전력이 매우 낮아, 2선식 계량기 하나를 구동하는 데만 충분할 뿐, 일반적으로 3선식 계량기는 구동할 수 없습니다. 전원 출력이 부족하면, 보통 계측기의 출력값이 현저히 낮아집니다. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.