PCS7에서 아날로그 점을 추가할 때의 설정 방법

2020-01-20View Original

Thread Content

PCS7에 아날로그 입력 포인트를 추가하려면 소프트웨어상에서 어떻게 설정해야 하나요? 관련 자료가 있을까요? 또한 DCS와의 통신은 어떻게 구현하나요?
Reply #22020-01-20
점수가 많다면, 전문 인사를 찾아 처리하는 것이 좋습니다.
Reply #32020-01-21
기존 모듈이 충분한지 확인해 보세요. 충분하다면, 사용하지 않는 채널들을 활성화시키고 진단 기능도 활성화시키면 됩니다(보통은 기본적으로 활성화되어 있습니다). 그 다음 이미지 파티션을 할당하고 CIR 방식을 통해 하드웨어에 데이터를 다운로드한 뒤, 프로그램에서 바로 사용할 수 있습니다. 만약 기존 모듈이 부족하여 모듈을 추가해야 한다면, 어느 슬레이브에 모듈을 추가할지 고려해야 합니다. 이때도 하드웨어 설정, 모듈 추가, 신호 유형, 진단 스위치, 이미지 파티션, 중복 여부 등을 고려한 뒤 저장하고 컴파일한 다음 다운로드하면, 프로그램에서 사용할 수 있습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.