Honeywell R310의 Station 표시가 동기화되지 않음

2020-01-21View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 CHNlyt가 2020-1-21 11:24에 수정했습니다. 저희 회사에서 사용하는 SCADA 시스템은 Honeywell R310입니다. 현재는 A기가 주용으로 사용되고, B기는 백업용으로 사용되며, 두 대의 디스플레이가 정상적으로 동기화되고 있습니다. A기가 스테이션에 접속하면 현재 경보가 발생 중임이 표시됨;B기가 스테이션에 접속했으며, 경보가 없는 것으로 표시됨. 실제 현장에는 경보가 없었으며, B기의 스테이션 표시는 정확했습니다.
Reply #22020-01-21
원인을 찾았어요.창피해.여전히 진지하지 않아. 1. 해당 A기 스테이션에 표시되는 알람은 다른 스테이션의 알람입니다. 2. Station1과 Station2에 할당된 Assets가 다릅니다.A기가 로그인한 Station1은 다른 스테이션에 할당되었습니다.B기의 Station2는 설정되어 있지 않습니다. 이 문제를 해결하는 핵심은: 설정으로 들어가서 > Flex Station을 선택한 뒤, 그들에게 할당된 내용이 일치하는지 확인하는 것입니다. 진지하게, 세심하게.!!!!
Reply #32020-01-21
말하자면, 호니의 Assets 구역은 비판을 받고 있어요. 설정하지 않으면 안 되고, 설정하지 않으면 오류 검출도 할 수 없습니다! 그들은 WeChat 단체채팅방이 있어서, 당시의 선생님께 물어보러 갑니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.