지멘스 밸브 포지셔너의 자동 초기화 문제에 대해, 회원 여러분의 많은 조언을 부탁드립니다.

2020-01-22View Original

Thread Content

이틀 전에 포럼 회원들의 조언을 받아 인터넷에서 지멘스 밸브 포지셔너의 조정 튜토리얼을 찾아봤습니다. 그 내용을 보고 나서 다음과 같은 의문점이 생겨서, 포럼 회원들께서 조언해 주시기를 바랍니다. 지멘스 밸브 포지셔너를 조정할 때는 먼저 액추에이터의 종류, 회전 각도, 밸브 스템의 이동 범위를 수동으로 선택하는데, 이 부분들은 잘 이해가 됩니다. 그 다음에 자동 초기화가 시작됩니다.자동 초기화에는 다음 그림과 같이 다섯 가지 항목이 있으며, 내용은 정반작용 확인, 제로점 및 스트로크 조정, 실행 시간 측정(아마도 스트로크 속도일 것), 위치 설정 증분 최소화, 그리고 순간적인 반응 최적화입니다. 지금 제가 궁금한 것은, 스마트 위치 결정기가 어떻게 양의 작용을 선택해야 하는지 아니면 음의 작용을 선택해야 하는지를 알 수 있는지입니다이건 수동으로 설정해야 하는 것 아닌가요?그리고 이동 속도도 있습니다. 위치 추적기는 사용자가 어떤 속도를 원하는지 어떻게 알 수 있을까요?이건 분명 수동으로 입력해야 하는 것 아닌가요?또한, 밸브 포지셔너의 세팅은 조절밸브를 공정 파이프라인에 설치한 후에 하는 것이 좋을까, 아니면 설치하기 전에 하는 것이 좋을까?개인적으로는 설치하기 전에 미리 조정하는 것이 좋다고 생각해요. 그래야 밸브 핵의 움직임을 확인할 수 있고, 제대로 닫히는지도 알 수 있으니까요.위의 의문들에 대해 열정적인 포럼 회원님들의 조언을 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22020-01-26
자동 초기화에는 아무런 조작도 필요하지 않은 다섯 가지 항목이 있으니, 굳이 복잡하게 생각할 필요도 없습니다.설명서의 중문 번역도 정확하지 않습니다.여기서 말하는 정반작용이란 실행 기구 내부의 정반작용을 가리키는 것이지, 전체 밸브의 정반작용을 의미하는 것이 아니므로 신경 쓸 필요가 없습니다.전체 밸브의 정반작용은 별도로 수동으로 설정해야 합니다.밸브 핵의 움직임 궤적을 봐서 뭘 할 수 있겠어?설마 설치한 후에 밸브 핵의 움직임 궤적을 알아볼 수 없는 건가?당신 것은 고장 난 밸브인가요?분명히 설치한 다음에 조정해야 해요.설치하지 않았을 때 조정해 놓았더라도, 설치한 후에는 다시 조정해야 합니다.설치 위치를 바꾸어도 다시 조정해야 합니다.
Reply #32020-01-27
안녕하세요, 답변해 주셔서 감사합니다!밸브를 설치하기 전에 미리 조정하는 것이 가장 좋다고 말하는 이유는, 만약 조절 밸브가 이미 설치된 상태라면 밸브 핵심이 열린 상태인지 닫힌 상태인지 알 수 없기 때문입니다. 그래서 그렇게 생각하는 것입니다.조정할 때는 조절밸브의 앞뒤 밸브가 분명히 닫혀 있기 때문에, 공정 파라미터를 전혀 확인할 수 없습니다. 예를 들어, 밸브 스틱이 아래로 움직일 때, 밸브 핵심은 실제로 닫혀 있는 상태인지, 아니면 열려 있는 상태인지 알 수 없습니다이것이 제 의문입니다.
Reply #42020-01-27
밸브라는 것은 포지셔너를 제외하고는 모두 기계적 구조로 되어 있어요. 밸브 스템이 아래로 내려가면 밸브 핵심부는 분명히 닫히겠죠~
Reply #52020-01-27
이것은 밸브 핵심과 밸브 시트의 관계와 관련이 있으며, 열려 있을 수도 있습니다.
Reply #62020-01-27
이것은 밸브 핵심과 밸브 시트의 관계와 관련이 있으며, 열려 있을 수도 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.