Thread Content
회사에서 사용하는 나뮈르 스위치 신호와 드라이 접점 스위치 신호는 모두 제어실의 MTL4511 세이프가드에 연결되어 있습니다. 각각 어떻게 작동하는지, 그리고 세이프가드는 어떻게 설정해야 하는지 알려주실 수 있나요? 저는 DCS에 대해 전혀 모르는 초보자입니다. 여러분, 부탁드립니다.
나뮈르 신호는 소전류 검출 원리에 기반하여 작동합니다(구체적인 전류 값은 바이두에서 검색할 수 있음). 이는 드물게 존재하는 본안형 스위칭 신호입니다.일반적인 스위치 게이트는 나뮈르 신호뿐만 아니라 직접 접점 신호도 받을 수 있으며, 연결 방법은 동일합니다.
조사해 보니, namur 신호는 세이프가드가 8V로 전력을 공급하는데, 그렇다면 드라이 접점 신호를 연결했을 때 세이프가드의 출력 전압은 얼마인가요?
안전 게이트는 전기 분야의 퓨즈라고 이해하면 됩니다.계측 회로에서는 안전 기능만 수행합니다.드라이 접점 신호를 입력하면, 출력도 당연히 드라이 접점 신호가 되며, 전압은 0입니다.
NAMUR은 전류의 크기를 이용해 목표물의 위치(근접 또는 멀어짐)를 나타내므로, 출력 전압의 크기에 대해서는 별도로 신경 쓸 필요가 없습니다.NAMUR 센서 자체에 LC 진동 회로가 내장되어 있어, 밸브가 제자리에 오면 안정적인 전류를 출력할 수 있습니다. NAMUR의 규격은 IEC 60947-5-6이며, 이전에는 DIN 19234라고 불렸습니다. 이 규격은 프로브와 앰프(즉, 세이프가드) 간의 신호 연동을 규정합니다.본안 회로에 사용되는 NAMUR의 경우, 8V/8mA NAMUR라고 하며, 이는 개방 전압과 단락 전류를 의미합니다. 회로의 전압 크기는 세이프가드에 의해 결정되며, 전류 제한은 세이프가드 저항을 통해 이루어집니다. 일반적으로 그 값은 1K옴입니다. 따라서 수동 스위치를 연결해도 단락이 발생하지 않습니다. IEC 60947-5-6은 두 가지 파라미터의 허용 범위를 규정하고 있으며, 시중에는 EMERSON의 하이브리드 시스템 DI와 같은 12V NAMUR 제품도 소량 존재하지만, P+F와 같은 8V/8mA NAMUR 센서는 지원하지 않습니다.
스승님, 자료를 조사해 보니 8V 전원을 사용하는 NAMUR 신호의 경우, 금속 물체가 센서에 가까워지는 거리에 따라 다른 크기의 전류 신호가 발생합니다. 전류가 2.1 mA ~ 6 mA 사이일 때는 상태 1 또는 ON 상태이며, 전류가 0.35 mA ~ 1.2 mA 사이일 때는 상태 0 또는 OFF 상태입니다.전류가 0.28 mA 미만일 때는 개방 회로 고장으로 간주하며, 6.5 mA를 초과할 경우 단락 회로 고장으로 간주합니다.그렇다면 DI 건식 접점 신호의 경우, 건식 접점이 닫혀 있을 때는 DI 처리 카드에 8mA의 단락 전류가 공급되고, 건식 접점이 열려 있을 때는 DI 처리 카드에 0.28mA 미만의 개방 전류가 공급된다고 이해해도 될까요?그런 다음 DI 카드가 이 두 신호를 처리한 뒤 컨트롤러에 전달하여 작동시키는 건가요?
이 게시물은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-1-31 02:32에 1번 수정했습니다.금속 물체가 센서에 가까워질수록 다양한 크기의 전류 신호가 발생하며, 전류가 2.1 mA ~ 6 mA 사이일 때는 상태 1 또는 ON이고, 전류가 0.35 mA ~ 1.2 mA 사이일 때는 상태 0 또는 OFF입니다.전류가 0.28 mA 미만일 때는 개방 회로 고장으로 간주하며, 6.5 mA를 초과할 경우 단락 회로 고장으로 간주합니다. 답: NAMUR 근접 스위치(인덕티브 센서를 예로 들면), 내장된 정상 상태 회로 덕분에 그 출력 전류(정확히 말하자면, 연동된 세이프가드와 함께 회로를 형성하는 전류)는 네 개의 구역으로 나뉩니다.이렇게 하면 회로의 ‘개방’과 ‘단락’을 구분할 수 있습니다.이것은 EN 규격에 명시되어 있습니다. 아래 그림은 세이프가드의 출력 전압/전류/제한 저항의 관계를 나타낸 표입니다. 색상 영역은 작동 범위를 의미합니다. 2.그렇다면 DI 건식 접점 신호의 경우, 건식 접점이 닫혀 있을 때는 DI 처리 카드에 8mA의 단락 전류가 공급되고, 건식 접점이 열려 있을 때는 DI 처리 카드에 0.28mA 미만의 개방 전류가 공급된다고 이해해도 될까요?그런 다음 DI 카드가 이 두 신호를 처리한 뒤 컨트롤러에 전달하여 작동시키는 건가요? 답: 그렇게 생각할 수 있습니다. 다만, 오픈 회로 전류는 0이어야 합니다.시중에 있는 본안형 8V/8mA NAMUR 안전 게이트는 일반적으로 8V/1K옴이라는 파라미터를 기준으로 설계되며, 단락 전류는 8mA입니다. 아래의 빨간색 선을 참조하십시오. 3.NAMUR 센서는 스위치 + 직렬/병렬 저항으로 생각할 수 있습니다. 스위치가 닫혀 있으면 저임피던스인 1K옴이 되고, 열려 있으면 고임피던스인 11K옴이 됩니다.따라서 “무소자 스위치+감지 저항”과 같은 조합도 네 개의 구역에 전류를 공급할 수 있으며, 화재 경보 버튼의 작동 회로에 사용될 수 있다(화재 경보 버튼은 상시 열려 있는 상태이므로, 단락 상태를 감지하여 오작동을 방지해야 한다). 4.스위치에 검출 저항을 설치하지 않으면, 안전 게이트의 다이오드/나뮈르 IO 설정에서 “개방/단락 검출 기능”을 비활성화해야 하며, 그렇지 않으면 계속 경보가 울립니다. 5.개방 전압은 8V입니다.부하가 걸리면 포트의 전압이 떨어집니다. 단락이 발생했을 때 포트의 전압은 대략 5V 정도입니다. 하지만 V값이 어떻게 변하는지는 신경 쓸 필요가 없습니다. 전류만 주의하면 됩니다.NAMUR은 2선식 회로이며, 센서에는 전자 부품들이 내장되어 있기 때문에 언제나 세이프가드에서 전압이 출력되어야 합니다. 이러한 부품들에 작동에 필요한 전압을 공급해 주어야 하기 때문입니다. (4-20 변환기와 마찬가지로, 작동 전압만 괜찮다면 전압이 정확히 얼마나 변했는지까지 굳이 따지지 않습니다.) 6.첨부파일은 텍사스 인스트루먼츠의 NAMUR DI IO 설계 회로도로, 상당히 명확하게 설명되어 있습니다. 이제 이해할 수 있을 거예요.。。。。
20여 년 전 자동화 계측기를 접했을 때, NAMUR 신호에 대해 제대로 이해하지 못했지만 그냥 아무렇게나 사용하고 해석해왔습니다. 여기 있는 논의와 자료들을 보니 훨씬 명확해진 것 같습니다
나뮈르 신호는 8VDC를 사용하여 현장 회로의 전류가 본안 요구사항을 충족하도록 제어하는 반면, 드라이 접점의 경우에는 세이프가드를 통해 제어 회로의 전류가 본안 요구사항을 충족하도록 해야 합니다.지금은 모두 절연형 안전 게이트를 사용하고 있으며, 기본적으로 다 사용할 수 있습니다.설정할 필요 없습니다.이전의 안전 게이트는 제한 전압형 지나 안전 게이트였습니다.이제는 모두 제한 전류형의 분리형 안전 게이트를 사용합니다.그래서 기능이 중복될 수 있습니다.