Thread Content
Hazop 분석의 SIL1 등급인 경우, SIS 시스템을 도입해야 하나요? SIL1 이상이면 모두 SIS를 도입해야 하는 건가요, 아니면 SIL2, SIL3 수준이 되어야만 SIS 시스템을 도입해야 하나요?
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-2-5 20:31에 편집했습니다.
SHT 3018-2003 석유화학 산업의 안전 계측 시스템 설계 규범: GBT 50770-2013 석유화학 산업의 안전 계측 시스템 설계 규범: 최근 화학 사고가 잦아지면서, **안전 계측 시스템에 대한 요구사항도 점점 더 엄격해지고 있습니다.그래서 SIL1 등급을 달성한 설계원은 직접 안전 계측 시스템을 설계합니다.
어떤 시스템에 접속하는지 봐야 합니다. 유명한 PLC 시스템이고 다른 하드웨어 조건들도 충족된다면 받아들일 수 있습니다.PLC는 기본적으로 SIL1을 달성할 수 있습니다
어떤 공정을 더 살펴봐야 하는지, 디자인의 두 가지 핵심 사항과 하나의 중요한 요소에는 반드시 SIS가 있어야 합니다
SIL1 등급으로 분류되는 경우, 일반적으로 사용되는 DCS만으로도 충분합니다. 하지만 안전관리청은 그렇게 생각하지 않습니다. 중요한 화학공정이나 특정 화학물질, 심각한 위험 요소가 관련된 경우에는 반드시 이를 준수해야 합니다. 15169070869로 연락하면 제조업체와 상담할 수 있습니다
안전점검을 위해 온 전문가들 중에 SIS를 제대로 이해하는 사람은 거의 없습니다. 대부분은 표준과 규정만 암기하고 있을 뿐이라, 이런 사람들로는 어쩔 수 없습니다.제 조언입니다: 회로가 많지 않다면 지멘스의 300 시리즈와 같은 소규모 안전 PLC를 고려해 보세요. 구체적인 모델에 대해서는 지멘스에 문의하시기 바랍니다.회로가 10개 미만이고 앞으로도 거의 확장되지 않을 경우, 안전 릴레이를 사용하여 구축할 수 있습니다.제어기와 현장 계측기 모두 SIL 인증서를 가지고 있어야 합니다(비록 SIL1의 경우 인증이 필요하지 않지만, 점검 시 설명을 위해 인증서가 있으면 편리하며, 계산에는 데이터가 필수적이므로 신뢰할 수 있는 데이터가 관건입니다). 또한 SIF 계산서도 있어야 하므로 점검에 대한 걱정이 없습니다.
이 게시글은 마지막으로 화공강호가 2020-3-17 21:49에 수정했습니다. 116호 문서에 따르면, SIS 시스템과 그 외의 비SIS 시스템은 반드시 분리되어야 합니다.1개의 SIL 회로라 할지라도, 그것은 SIS 시스템에 속합니다.이것은 IEC61511에 아주 명확하게 설명되어 있습니다.다른 어떤 회로와는 전혀 관련이 없어요.안전 PLC와 기존 PLC는 전혀 다른 것입니다.검증된 PLC는 물론 SIS 시스템으로 사용할 수 있습니다.SIS는 시스템 개념이고, PLC는 전자 및 프로그래밍 형태로, 근본적으로는 전혀 다른 것입니다.마치 센서처럼, 검증된 센서는 SIS 시스템에 사용될 수 있습니다.
당신의 검증 보고서도 봐야 해요. 검증에 통과한다면 말이죠.당신은 SIS에 가질 필요가 없어요.미리 하는 것은 당신의 기술이지, 이중대일 중점이 아닙니다.
SIS 시스템을 직접 이용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 이성적이지 못한 ‘전문가’들을 만나면 당신을 망칠 수도 있습니다.
이 게시글은 마지막으로 sun_fm이 2023-2-20 12:46에 수정했습니다. SHT3018은 GB50770로 대체되었으며, GBT50770의 2013년판은 현재 수정 중입니다. 심사용 초안은 많은 사람들이 이미 가지고 있습니다. 죄송하지만, 게시글을 보고 2월에 올라온 정보인 줄 알아 2023년의 것으로 착각했습니다. 죄송합니다
정확히 말하자면, SIS 시스템을 도입해야 하는지는 SIL 등급(LOPA) 평가 결과에 따라 결정됩니다.