이중 플랜지형 레벨계의 진동 문제, 전문가 여러분의 도움을 요청합니다!

2020-02-05View Original

Thread Content

현장의 액위는 20% 수준이지만, 듀얼 플랜지식 액위계의 수치는 계속 변동하며 불안정합니다. 변동 폭도 매우 크고, 양수에서 음수로 계속 오르내립니다!데이터표를 확인해보니 실리콘 오일은 고온용 실리콘 오일입니다. 저희가 있는 곳의 온도가 비교적 낮아서 모세관 호스에 전기 히팅을 연결했지만 여전히 온도가 변동됩니다. 플랜지도 분해해서 확인해봤는데, 멤브레인 박스에는 손상이 없습니다. 혹시 아시는 분들께서 조언을 해주시면 감사하겠습니다!!!
Reply #22020-02-06
모세관에 가열 기능이 추가되면 실리콘 오일이 열에 의해 팽창하여, 양압실과 음압실의 압력 측정값이 실제보다 과대하게 나타납니다.양의 압력과 음의 압력을 가하는 모세관이 받는 열의 양은 동일하기 어렵기 때문에, 차압 값의 편차가 반드시 양수일 필요는 없습니다. 저온 실리콘 오일을 사용하는 차압 변환기를 선택하는 것이 좋습니다. 측정의 정확도와 안정성을 위해 모세관에는 가열 장치를 설치하지 않는 것이 바람직합니다. 진동이 발생하는 원인은 변환기의 고장일 수도 있고, 가열 장치로 인해 실리콘 오일의 온도가 변화하기 때문일 수도 있습니다
Reply #32020-02-06
위에서 말한 것이 맞습니다. 전기 히팅을 사용하면 양쪽의 모세관에 열이 고르게 전달되지 않을 수 있으니, 일단은 일반적인 단열 테스트만 해보는 것이 좋습니다
Reply #42020-02-21
조건이 된다면 트랜스미터를 분리해서 잠시 정지시킨 뒤, 파동이 있는지 살펴볼 수 있을까요?
Reply #52020-02-22
글쓴이님, 매체 온도와 변동 시의 주변 온도를 확인해 보셔야 합니다. 가능하다면 듀얼 플랜지의 모델명도 알려주시면 좋겠습니다.이렇게 정지된 상태에서는 모세관의 직경과 길이, 실리콘 오일의 밀도 등을 확인할 수 있습니다.주시는 정보가 상세할수록, 더 정확한 조언을 드릴 수 있습니다.
Reply #62020-02-22
1. 전기 히팅이 있더라도 온도가 규정을 초과하지 않고 기본적으로 안정적이라면, 차압의 안정적인 전달에는 영향을 미치지 않아야 합니다.2、방파관이 없는가?항아리의 압력은 얼마인가요?3. 빈 용기와 가득 찬 용기로 다시 한 번 파라미터를 설정합니다.
Reply #72020-02-22
1. 모세관에 가열장치를 부착하는 것은 권장되지 않습니다.2. 정지 상태에서 오프라인으로 제로점의 변동 여부를 테스트합니다.2. 재선정을 권장하며, 작동 조건을 충분히 설명해 주시기 바랍니다.부적절한 모델의 실리콘 오일이 사용되는 것을 방지합니다.
Reply #82020-02-25
1. 변동이 실제 액위와 일치하는 것은 정상적인 변동입니다; 2. 변동과 가열 관련된 요소들(예: 수분 제거기의 배출 간격, 온도 조절기가 있는 전기 히터의 켜짐/꺼짐 상태)은 가열로 인해 발생하는 현상입니다; 3. 플랜지를 분리하여 압력 유입구 옆에 걸어두세요. 진동이 발생하면 이는 변환기의 고장입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.