2020-02-10View Original

Thread Content

관로 아래에 계기 접속함이 있습니다(주 장치에서 멀리 떨어져 있음). 이 계기 접속함의 방폭 등급은 ExdⅡBT4로 지정되어 있습니다. 전문가들은 관로 위에 수소 가스관이 있다고 보고 있으며, 방폭 등급이 일치하지 않아 Exd CT4로 변경해야 한다고 합니다. 하지만 설계사무소와는 연락이 되지 않습니다. 혹시 관로의 방폭 등급을 결정할 때 어떤 기준이 적용되는지 알려주실 수 있나요?전문가의 말이 타당한가.
Reply #22020-02-10
수소가 존재한다면 CT4가 필요합니다.수소가 이 접속함으로 퍼져나갈 가능성은 매우 낮지만, 0이라고 단정할 수는 없습니다. 우리는 일반적으로 수소 가스가 사용되는 장치와 그 주변의 파이프라인들을 포함한 전체 구역에 CT4를 적용함으로써, 이러한 곤란한 상황이 발생하는 것을 방지합니다.
Reply #32020-02-10
관로의 환기가 양호하여 일반적으로 2구역으로 분류됩니다. 전기 전문가들이 작성한 방폭구역 분류도를 참조하시면 됩니다. 1/2구역의 접선박스는 증안형 또는 격폭형을 사용할 수 있으며, 《HG/T 20512-2014 계측기 배관 및 배선 설계 규범》 8.1.11항을 참조하십시오. 방폭형을 사용했기 때문에 가스 그룹과 온도 그룹의 요구사항을 모두 충족해야 하며, 전문가의 말이 맞습니다.증안형을 사용할 경우, 가스의 종류는 요구되지 않고 온도 등급만 필요하므로, T4는 수소가 사용되는 환경에서도 사용할 수 있습니다.
Reply #42020-02-10
둘의 주요 차이점은 무엇인가요?
Reply #52020-02-11
전기 전문의 방폭 구역 분할도를 기준으로 하되, 2층은 동의함
Reply #62020-11-17
주변 환경에 수소가 있을 경우, 반드시 IIc 등급을 준수해야 합니다.
Reply #72020-11-18
규범은 아주 명확하게 쓰여 있어서 논의할 필요가 없습니다.
Reply #82020-11-18
검사하는 전문가가 뭐라고 하면 그대로 받아들이면 되고, 고칠 필요는 없습니다. 우리 공장도 이런 식이에요. 이번 검사에서는 고쳤다고 하는데, 다음 검사에서는 또 고쳐야 한다고 하네요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.