이 게시글은 마지막으로 yibiao 전문가가 2020-2-12 14:33에 수정했습니다. aitek 속도계의 TACHTROL 30 모델의 경우, Logic Low & High 설정값은 어떻게 해야 할까요?
Reply #22020-02-12
입력 신호의 임계 레벨을 설정할 때, 일반적으로 회로의 노이즈가 큰 경우 HIGH 값을 0.2V 올려보는 것도 좋습니다.
Reply #32020-02-12
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2020-2-13 14:00에 수정했습니다. 1. 논리 레벨(논리 저/논리 고)의 역할은 회전 속도 센서에서 생성되는 파형과 비교하여 회전 속도를 산출하는 것입니다. 2. 부록 2 신속 시작 가이드: 센서에 적합한 논리 레벨(논리 저/논리 고) 설정, 일반적으로 센서 파형의 양쪽 20%와 80%.기본값은 거의 모든 액티브 센서와 많은 패시브 센서를 대체합니다.무선형 센서는 저속 및/또는 큰 간격에서 수정이 필요할 수 있습니다(참고: 이 경우 실제 전압이 낮아져서 설정값을 너무 높게 하면 회전 속도를 측정할 수 없습니다).첨부파일 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 구체적인 설정 방법은 첨부파일 3의 사용자 매뉴얼을 확인해 주십시오.기본값은 Logic Low = 0.6볼트, High = 2.6볼트(TTL)입니다. 4. 첨부된 1번 센서 데이터를 참고하여 미세 조정이 가능합니다.
Reply #42020-02-13
감사합니다, 모든 분들의 큰 도움에

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.