HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

창이 HVP11형 스마트 밸브 포지셔너의 고장 코드 및 처리 방법

2020-02-13View Original

Thread Content

천이 HVP11형 스마트 밸브 포지셔너의 고장 코드 및 처리 방법 출처: 공식 계정 《계측통》을 바탕으로 정리함. 장애 코드 장애 원인 장애 처리 방법 ~ 피드백 신호 끊김 알람 피드백 레버, 피드백 포텐셔미터 점검 ~ 1 초과 신호 상하한 알람 피드백 레버의 설치 각도와 수치 점검 ~2 설치 각도가 요구 사항을 충족하지 않음 허용 범위 내로 설치 각도 조정 ~3 누설 공기 액추에이터, 공기 라인, IP 유닛 등의 부분을 점검하여 누설 지점 제거 ~4 자가 점검 6단계 통과 실패, 압전 밸브 문제 IP 유닛 고장, IP 유닛 교체 ~5 메인보드 고장 메인보드 교체
Reply #22020-02-13
5년 전 제품인데, 고장률이 높아서 거의 모두 모델을 교체했습니다.지금 제품이 어떤지 모르겠어요.제 기준은 대략 이렇습니다: 30대 중 3년 동안 제품 자체의 문제로 인해 고장나는 대수는 2대 이하여야 합니다.
Reply #32020-02-14
아직 쓰안이 제품은 사용해본 적이 없지만, 괜찮을 것 같아요
Reply #42020-03-06
공유해 주셔서 감사합니다:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.