PT100 열저항 실측 저항값과 DCS 표시 온도가 일치하지 않음

2020-02-13View Original

Thread Content

작업장에 PT100 온도 저항체가 있으며, 사용 중에 DCS의 온도 표시값이 낮게 나타났습니다.점검 결과, 열저항의 저항값은 115옴으로 나타났으며, PT100 분도표를 참조하여 실제 온도는 약 39도 정도로 추정됩니다.DCS 및 온도 전송 안전 게이트의 설정 범위는 -30~200도이며, 실측된 안전 게이트의 출력 전류는 약 5.3mA입니다. DCS 화면에 표시되는 온도는 약 12도입니다.여러 전문가님들, 실측된 저항값을 이용해 분도표로 계산한 온도와 DCS에 표시되는 온도에 차이가 나는 이유가 무엇인지 궁금합니다여러분의 댓글과 의견을 환영합니다. 감사합니다!
Reply #22020-02-13
DCS의 온도 측정 범위 설정이 너무 작은가요?
Reply #32020-02-14
구체적으로 말씀해 주실 수 있나요?그 부분의 설정 문제인가요?
Reply #42020-02-14
DCS와 온도 전송 안전 게이트의 설정 범위가 모두 -30~200도인데, 이렇게 설정하는 것에 문제가 있나요?
Reply #52020-02-14
안전 게이트는 8.8mA를 출력해야 합니다. 먼저 100옴에서의 출력값이 4mA인지 확인해 보세요. 제 생각에는 안전 게이트의 출력 설정이 0-20으로 되어 있는 것 같습니다
Reply #62020-02-15
먼저, 측정된 저항값에는 두 개의 리드선의 저항값이 포함되어 있기 때문에 저항값이 높게 나옵니다. 따라서 두 개의 리드선의 저항값을 다시 측정한 뒤 그 값을 빼주면 비교적 정확한 값이 됩니다. 둘째, 세이프가드의 설정된 범위와 출력되는 mA 신호가 일치하지 않습니다. (-30-200)℃ 범위에서 5.3mA의 전류가 출력될 때 이는 -11.31℃에 해당합니다. 하지만 DCS에서는 12℃로 표시됩니다. 만약 범위가 (-30-200)℃라면, 정확한 mA 값은 6.92mA가 되어야 합니다. 세이프가드와 DCS의 범위 설정이 일치하는지 반드시 확인해 주십시오.
Reply #72020-02-15
먼저, 측정된 저항값에는 두 개의 리드선의 저항값이 포함되어 있기 때문에 저항값이 높게 나옵니다. 따라서 두 개의 리드선의 저항값을 다시 측정한 뒤 그 값을 빼주면 비교적 정확한 값이 됩니다. 둘째, 세이프가드의 설정된 범위와 출력되는 mA 신호가 일치하지 않습니다. (-30-200)℃ 범위에서 5.3mA의 전류가 출력될 때 이는 -11.31℃에 해당합니다. 하지만 DCS에서는 12℃로 표시됩니다. 만약 범위가 (-30-200)℃라면, 정확한 mA 값은 6.92mA가 되어야 합니다. 세이프가드와 DCS의 범위 설정이 일치하는지 반드시 확인해 주십시오.
Reply #82020-02-15
네, 감사합니다!당신이 말한 방법대로 다시 확인해 보겠습니다.
Reply #92020-02-15
이 게시글은 마지막으로 li*ng419가 2020-2-15 22:34에 수정했습니다. 어느 회사의 온도 변화 안전 게이트인가요?
Reply #102020-02-17
DCS 측과 안전 게이트 측의 설정이 일치하지 않아서 그런 것 같아요
Reply #112020-02-17
5.3Ma도 12℃가 되어서는 안 되는데, 혹시 안전 삭제 설정에 문제가 있는 건 아닌가요? 들어가서 몇선식인지와 관련된 여러 부분에 문제가 있는지 확인해 보세요
Reply #122020-02-18
이전 도움 요청 게시글에 명확하게 적지 않아서, 오늘 다시 설정된 파라미터를 확인해 보았습니다.온도 변화형 안전 게이트의 설정 범위는 DCS의 설정 범위와 동일하며, 모두 -30~200°입니다. 열저항의 실측 저항값은 114.7옴이며, 온도 변화에 따른 출력 전류는 6.97밀리암페어입니다. DCS 화면에는 12.6°로 표시됩니다.여러 대가님들, 다시 한 번 확인해 주세요. 뭔가 문제가 있을까요?감사합니다!
Reply #132020-02-25
안전 게이트가 스마트한지 확인해 보세요. 마치 온도 변환기와 유사한 방식입니다. 만약 그렇다면 설정 파라미터도 꼭 확인해야 합니다. 또한 DCS의 측정 범위는 -30~200으로 설정해 주어야 합니다
Reply #142020-02-25
프로세스 검증기를 사용하여 카드 단자에 표준 신호를 주고, 4mA일 때 -30도가 표시되는지, 20mA일 때 200도가 표시되는지 확인합니다.카드 통로에 문제가 있는지 확인해 보세요.
Reply #152020-02-25
네, 한번 해보겠습니다. 감사합니다!
Reply #162020-02-26
열저항은 영하에서는 측정할 수 없나요?안전 게이트의 범위에 문제가 있습니다
Reply #172020-02-26
열저항은 영하 200도까지 측정 가능
Reply #182020-02-27
맞아요, 열저항을 0으로 측정할 때 그 저항값은 <100Ω입니다.
Reply #192020-02-27
맞아요, 열저항을 0으로 측정할 때 그 저항값은 <100Ω입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.