저희 회사는 현재 수동 밸브의 개도를 제어하는 데 주로 사용될 조절밸브를 설치하려고 합니다. 현장에서 수동으로 밸브 개도를 조절할 수 있도록 하면서, 중앙 제어실에서도 밸브 개도를 조절할 수 있게 하고자 합니다. 2회용 PID 테이블 하나를 구입하여 4-20mA 신호를 중앙 제어실의 신호선에 연결하면 되나요?만약 안 된다면 어떻게 실현할 수 있을까요? 정말 감사합니다
이렇게 할 수 있습니다. 현장에 PID 조절기를 설치하고, 그 출력을 현지/원격 전환 스위치에 연결합니다. DCS에서 오는 신호도 해당 전환 스위치에 연결하면 되며, 스위치의 출력은 밸브 포지셔너에 연결하면 됩니다.스위치를 원격 모드로 설정하면 DCS가 제어하고, 현장 모드로 설정하면 현장의 PID가 제어합니다.
하지만 이런 단점은 제가 그의 현장에서의 조작 상태를 감시할 수 없다는 것입니다
당신이 말하는 수동 밸브 개도 제어란 무슨 뜻인가요??
현장에 PID 2차 계기를 설치하여 수동 모드일 때 밸브 개도를 입력하는 것입니다
일반적인 PID 2차 계측기에는 수동/자동 전환 기능이 있습니다. DCS 신호를 2차 계측기에 연결한 다음 파라미터를 설정하면 됩니다. DCS에서 밸브의 개도를 확인하고 싶다면, 현장에 있는 포지셔너에 밸브 위치 피드백 기능이 있는지 확인해야 하며, 그 피드백 신호를 DCS에 연결하면 됩니다.:lol
핸들과 밸브 위치 트랜스미터가 장착된 조절밸브를 구입하세요.현장에서 수동으로 조작하든, 제어실에서 원격으로 조작하든, 이렇게 하면 제어실에서 밸브의 위치 변화를 확인할 수 있습니다(수동 조작이든 제어실 원격 조작이든 모두 가능합니다). 제어밸브는 현장에서 수동으로 조절할 수 없으며, 동시에 제어실에서 원격으로도 조절할 수 없습니다.
밸브의 포지셔너는 피드백용 4-20mA 케이블을 제어하는 것인데, PID 2차 계기에 직렬로 연결하면 되는 건가요?
제가 말하는 수동 제어란 핸드휠을 말하는 것이 아니라, 현장에 2차 PID 제어기를 설치하는 것을 의미합니다. 밸브 포지셔너의 4-20mA 케이블을 DCS와 현장의 2차 PID 제어기에 연결하면, 두 곳에서 모두 제어하고 피드백을 확인할 수 있습니다. 두 곳에서의 제어는 모두 핸드오퍼레이터를 통해 이루어집니다
제어선은 2핵이 필요하고, 피드백선도 2핵이 필요합니다;만약 코어가 2개뿐이라면, 피드백 신호가 수집되지 않는다는 뜻입니다. 직렬 연결은 일반적으로 불가능합니다
:‘각’ 자를 하나 빼야 합니다. 연결이 불가능하다면, 이 기능은 구현될 수 없는 건가요? 아니면 DCS에서 프로그램을 만들어서 현장의 PID 조작을 통해 간접적으로 이 밸브를 제어해야 하는 건가요?피드백선은 직렬로 연결할 수 있을 텐데요?아니면 1입력 2출력 모듈을 받을 수 있는지 피드백해 주세요?
계기 신호는 일반적으로 직렬로 연결할 수 없으므로, 피드백도 직렬로 연결할 수 없습니다
2차 계기를 이용한 수동/자동 전환을 하더라도, 현장에서 직접 제어한 후에는 반드시 현장 스위치를 다시 자동 모드로 전환해야 합니다. 그렇지 않으면 DCS는 다음에 자동으로 제어할 수 없으며, 공정 운영 측면에서도 신뢰성이 떨어집니다
당신의 말을 이해하지 못했나요?혹시 지금의 조절밸브 포지셔너들은 모두 밸브 위치 피드백 기능을 갖추고 있는 건가요?많이 주면 많다고 생각하는 것 아닌가요?
스마트형 밸브 포지셔너를 선택하고, 주문할 때 위치 피드백 기능이 있는 제품을 요청하면 됩니다
글쓴이의 말에 따르면, 333D와 유사한 모듈을 설치하여 하트 프로토콜을 통해 피드백을 읽어들여야 한다.현장 제어와 원격 제어의 요구사항을 충족시키기 위해 PID 모듈을 하나 더 추가합니다.신호를 다른 용도로 사용해야 한다면, 전류 분배기를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
사실 핸드피스는 이 기능을 구현하는 계측기로, 원격에서 DCS의 명령을 실행할 수 있으며 현장에서도 수동으로 조작할 수 있습니다.
수십 년 전의 수동 조작기만으로도 원글 작성자의 요구를 충족시킬 수 있었지만, 지금은 사용되는 경우가 줄어들어 잊혀지거나 아예 만들어지지 않고 있습니다.
당신이 말하는 2차 PID 테이블이란 핸드오퍼레이터를 말하는 것이죠. 당신의 생각대로라면, 회로는 이런 식입니다. 현장에 있는 밸브가 핸드오퍼레이터로 들어간 뒤 DCS로 연결되는 것이죠. 핸드오퍼레이터는 수동과 자동 모드를 전환할 수 있으며, 동시에 현장의 밸브에 전력도 공급합니다. 이러한 회로 제어 방식은 이미 구식이지만, 일반적으로 오래된 공장들은 여전히 이 방식을 선호합니다.저는 DCS에 바로 접속할 수 있다고 생각해요. DCS의 하위 계층에 PID 제어 모듈을 추가하면, 재료나 배선, 그리고 고장률을 줄일 수 있습니다!만약 꼭 PID 표가 필요하다면, 홍윤정밀기기주식회사를 찾아보세요. 이 회사에서는 그런 PID 핸드헬드 장치를 판매하고 있습니다. 국산 제품으로서 품질이 좋으면서 가격도 저렴합니다!