K형 열전대의 온도 변동이 매우 심한 반면, 같은 위치에 있는 저항형 온도 센서의 온도는 매우 안정적입니다. 이러한 현상이 발생하는 원인을 설명해 주시면 감사하겠습니다
Reply #22020-02-19
열전대 연결 단자 부분의 접촉 불량일 수 있습니다;연결 선로 부위 손상으로 접지됨;전자기 간섭.....
Reply #32020-02-19
1. 연결 단자가 느슨하지 않은지 확인하세요.2. 열전대의 출력 MV 값이 정상인가요?
3. 열전대가 손상되지는 않았나요?
4. 케이싱 안에 물이 들어가 있지는 않나요?
Reply #42020-02-19
접촉 불량의 원인을 제외하면, 보호 케이싱에 누설이 있거나 열 접점에 문제가 있는 것일 수 있습니다.
Reply #52020-02-20
1. 코어 점검
2. 연결 단자 점검 (연결 단자는 생략 가능)
3. 세이프가드 보상 단자 점검
4. 현장에 고전압 간섭이 있는지 확인
Reply #62020-02-21
남는 선이 있나요? 다른 온도 변화 모듈로 시도해 보세요.
Reply #72020-02-21
구체적인 수치가 필요합니다. 변동 범위는 얼마나 됩니까?다른 열전대로 바꿔서 시도해 보세요.열전대 문제인지 회로 문제인지 확인해 보세요.
Reply #82020-02-21
전자기 간섭으로 인해 밀리볼트 신호가 쉽게 방해를 받으므로, 접지에도 주의해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.