DCS 논리 프로그래밍

2020-02-18View Original

Thread Content

그림과 같이, 공정상으로는 액위가 0초, 15초, 30초, 45초마다 한 번씩 수치가 표시되어야 하며, 15초마다 한 번씩 수치가 표시되면서 이런 식으로 반복됩니다. 이를 통해 액위의 변화 추세를 관찰할 수 있습니다. 이를 DCS 설정 화면에 표시하려면 프로그램을 어떻게 작성해야 할까요?대가님께서 자비롭게 가르쳐 주시기를 바랍니다
Reply #22020-02-18
대체로 그런 뜻이고, 다른 방법으로도 실현할 수 있어요.
Reply #32020-02-18
답변을 마치고 문득 궁금해졌는데, 여러분은 트렌드가 없나요?왜 이렇게 하는 거야……
Reply #42020-02-18
DCS에서 트렌드 설정 시, 샘플링 주기를 15초로 설정합니다
Reply #52020-02-19
추세를 보면 금방 알 수 있어요. 몇 초로 설정해도 괜찮아요. 여러분도 공정 분야의 전문가들이잖아요
Reply #62020-02-19
저도 이건 계기의 기본 기능이라고 생각해요 혹시 그들에게는 이 계기가 없는 건가요?프로그래밍을 통해 구현해야 합니다.....
Reply #72020-02-19
DCS에도 추세를 파악하는 기본 기능은 있을 텐데, 굳이 이렇게 복잡할 필요는 없어요
Reply #82020-02-19
하이테크 M6의 추세 그래프에는 이 기능이 없으므로, 해당 시점의 수치를 확인해야 하며, 공정 관리에서는 추세 그래프를 살펴보지 않습니다
Reply #92020-02-19
공정은 추세를 보는 것을 좋아하지 않고, 액위 상승이 뚜렷하지 않아 마우스를 계속 움직여야 합니다
Reply #102020-02-19
정해진 시간대인가요?고정하면 보고서도 괜찮지 않나요?
Reply #112020-02-19
분명히, 보고서를 작성하려면 상위 컴퓨터에 보고서용 플러그인이 있어서, Excel처럼 스크립트 함수를 편집하면 됩니다.아니면 하위 레벨에서 위에 어떤 친구가 만든 트라이앵글 다이어그램 프로그램과 유사한 것을 만들어, 화면상에서 점들을 연결해도 됩니다.
Reply #122020-02-19
이것은 본분이니, 좋아하거나 싫어한다는 말은 없어.....
Reply #132020-02-19
추세면 괜찮아요. 다만 15초짜리는 없고, 1초짜리, 10초짜리는 있어요
Reply #142020-02-20
rs 플립플롭의 r이 1일 때, 출력은 0이 됩니다. 즉, 이 프로그램을 작동시키려면 1분마다 한 번씩 수동으로 시작 버튼을 눌러주어야 한다는 뜻이죠, 맞나요?
Reply #152020-02-23
DCS의 수집 시간 추이와 분석 비율로 보면 15초가 더 좋지 않나요? 여러분의 공정에서도 그 정도면 충분합니다
Reply #162020-02-23
2층이 정답입니다. 글쓴이의 의도는 네 개의 액위 측정점이 같은 위치에서 15초 간격으로 번갈아 표시되는 것이었을 것입니다. 2층은 논리를 사용해 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 논리와 표시/숨기기를 함께 활용해도 됩니다.
Reply #172020-03-14
4개의 중간 변수를 정의한 후, 이를 역사 데이터에 추가합니다(샘플링 간격을 늘리거나 타이머를 사용해 별도로 저장)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.