터빈 유량계의 펄스 신호 문제에 대한 도움 요청

2020-02-20View Original

Thread Content

제가 여러 업체의 자료를 보다가 혼동한 것 같아요. 이러한 펄스 신호를 출력하는 유량계와, 일부 회전 속도 센서들도 모두 펄스를 출력합니다. 예를 들어 유량계의 경우, 24V로 전력을 공급받으며 이런 주파수를 출력합니다. 고전압은 20V보다 높고, 저전압은 1V보다 낮죠. 이건 이해하기 쉬운데, 디지털 계측기에 연결해서 표시할 수 있습니다. 그 다음 회전 속도 센서도 24V로 전력을 공급받으며, 고전압은 0.7V, 저전압은 0V입니다. 이 역시 같은 디지털 계측기에 연결할 수 있습니다. 또 다른 센서들 중에는 고전압이 5V인 것도 있고, 12V인 것도 있습니다.하지만 수신 측인 신호 수집기도 이 레벨의 높낮이에 대한 요구사항이 없는 것 같더군요. 혹시 주파수 신호 수집기도 이 레벨의 높낮이에 대해 아무런 요구가 없는 건가요?예를 들어, 평소에 5V의 고전압 신호를 받는 신호 수집기라면, 20V의 고전압을 가진 센서도 연결할 수 있을까요? 전자 분야는 아닌데, 혹시 제가 어떤 개념을 잘못 이해한 건가요? 여러분의 조언을 부탁드립니다
Reply #22020-02-21
수신기의 설명서를 확인해야 합니다. 어떤 범위의 고저전압을 받을 수 있는지 알아보아야 하는데, 그렇지 않으면 고전압을 저전압 단자에 연결하면 신호를 받지 못할 수 있으며, 저전압을 고전압 단자에 연결하면 수신기가 손상될 수도 있습니다.
Reply #32020-02-21
측정 장비는 펄스 신호를 송출하고 수신하는데, 여기서 맞춰야 할 파라미터는 기본적으로 두 가지입니다. 하나는 펄스의 전압 범위로, 이는 펄스 신호의 질에 관한 요구사항입니다. 다른 하나는 펄스의 주파수 범위로, 이는 펄스 신호의 양에 관한 요구사항입니다. 수신 측에서 허용될 수 있는 신호는 반드시 이러한 구체적인 요구사항 범위 내에 있어야 합니다.
Reply #42020-02-21
센서의 출력이 콜렉터라면, 전원이 24V일 경우 저항을 연결함으로써 원하는 레벨의 신호를 얻을 수 있을까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.