요청: 요코가와 CS3000 시스템에서 다중 신호 선택을 어떻게 구현하나요?

2020-02-23View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 meng25810이 2020-2-23 16:07에 수정했습니다. 요코가와 시스템에서 이러한 기능을 구현하기 위해 어떤 기능 블록을 사용해야 하는지, 혹은 어떻게 구현할 수 있는지 궁금합니다.그림은 호니의 기능 블록으로, 여러 개의 스위칭 신호가 해당하는 아날로그 신호 출력을 선택합니다.
Reply #22020-02-23
단순히 선택을 요구하는 경우, SW91 기능 블록을 통해 구현할 수 있습니다.
Reply #32020-02-24
SW33, SW91, AS_H, SS_H가 꽤 많네요
Reply #42020-02-24
여러 개의 스위치 신호를 이용해 선택을 하려면, sw91은 sw 파라미터 0-9를 통해서만 제어될 수 있습니다. 그렇다면 문제는, 어떻게 여러 개의 스위치 신호를 0-9의 신호로 변환하여 sw91의 sw 파라미터를 통해 제어할 수 있을까 하는 것입니다형, 조언 좀 해주세요.
Reply #52020-02-24
형, 봤어요. sw.0 파라미터가 있어요.감사합니다
Reply #62020-02-25
이 게시글은 마지막으로 summeredge가 2020-2-25 14:59에 수정했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.