현장 계측기의 세이프가드 연동 문제

2020-02-23View Original

Thread Content

현장에서는 3선식 계측기가 캐비닛에 연결된 뒤 AI 세이프가드(MTL의 3선식 세이프가드)에 연결되어 있지만, 현장 계측기는 작동하지 않습니다(현장 계측기의 디스플레이에 아무것도 표시되지 않아 전원이 공급되지 않는 것으로 판단됨). 현장 계측기를 연결하지 않고 세이프가드의 전압을 측정하면 25V가 나오지만, 현장 계측기를 연결하여 전압을 측정하면 4V만 나옵니다.또한, 24V 전원을 현장 계측기에 직접 연결하면 계측기에 표시가 됩니다.이것은 왜 그런 걸까요? 현장 계기는 본안 계기입니다.
Reply #22020-02-23
가장 좋은 방법은 현장에 있는 계기와 안전 게이트의 상세 사양이 일치하는지 확인하는 것입니다. 역시 3선식이라도 반드시 호환된다고는 할 수 없습니다
Reply #32020-02-24
격리 게이트의 최대 출력 전력과 현장의 3선식 계측기 전력을 한번 살펴보세요… 현장의 3선식 계측기 전력이 너무 큰 것 같아서, 격리 게이트가 감당하지 못할 것 같습니다
Reply #42020-02-24
설명을 보면, 출력 전력이 맞지 않는 것 같으며, 세이프가드의 출력 전력이 계측기의 요구량보다 낮은 것으로 보입니다.계기를 작동시킬 수 없습니다.
Reply #52020-02-25
안전을 위해, 본안 회로에서는 2선식 계측기를 직접 사용하는 것이 좋습니다. 3선식 계측기의 소비 전력은 제각각이며, 전력이 조금만 더 많아져도 구동이 불가능할 수 있습니다.
Reply #62020-02-25
이건 새로 추가된 점인가요, 아니면 기존에 있던 것이 손상된 건가요?
Reply #72020-02-25
연결 오류.3선식 계측기의 전원, 신호, 접지의 세 가지 선은 세이프가드를 통해 시스템에 연결되어야 합니다.전원과 접지가 맞지 않아, 현장 계기에 표시되지 않습니다.신호와 접지가 맞지 않아, 신호를 시스템에 도입할 수 없습니다.
Reply #82020-02-25
여러분, 감사합니다. 제조업체에 문의해본 결과, 안전 게이트의 출력이 현장 계측기와 맞지 않는 것 같습니다.
Reply #92020-02-25
새로 추가된 점인데, 제조사는 안전 게이트의 출력이 부족하다고 합니다
Reply #102020-02-25
감사합니다. 아마 이 문제인 것 같아요
Reply #112020-02-25
1. 안전 게이트 제조업체에 문의하기; 2. 연선이 올바른지 확인하기; 3. 3선식 계측기 중에는 본안형이라는 것은 거의 들어본 적이 없습니다. 현장의 계측기가 본안형인지 방폭형인지 확인해 보십시오. 만약 방폭형이라면, 신호선은 절연 게이트를 통해 연결하고 전력 공급은 별도로 하는 것이 좋습니다.
Reply #122020-02-26
1. 현장 계측기의 위치가 캐비닛실과 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인합니다.
2. 캐비닛실과 현장 계측기실 사이에 중간 접속 박스가 있는지, 그리고 중간 접속 단자에 이상이 없는지 확인합니다. 만약 접촉이 불량하다면, 접촉 저항이 커져서 세이프가드의 부하 처리 능력이 부족해질 수 있습니다
Reply #132020-12-30
한 프로젝트에서 비슷한 문제를 겪었는데, 세이프가드의 출력이 부족했습니다. 현장에서는 세이프가드가 3-in-1형 진동 센서를 구동해야 했는데, 그로 인해 세이프가드가 과열되어 캐비닛 내부에 화재가 발생했습니다
Reply #142021-03-04
계측기 제조업체에 문의하여 적합한 세이프가드 모델을 확인하기
Reply #152021-03-05
전원을 현장 계측기에 연결하면, 어떻게 본안을 실현할 수 있나요?안전 게이트는 아직 작동하나요??
Reply #162021-03-09
현장의 3선식 계측기 전원은 다른 곳에서 별도로 공급되며, 세이프가드의 전력 공급은 본안형으로 출력이 작습니다. (MTL 3선식 세이프가드는 어떤 모델인가요?))。
Reply #172021-03-15
안전 게이트는 수동 접속 방식을 사용하며, 즉 회로에 전력을 공급하지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.