HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

여러분, 이 조절 밸브에 내장된 세 개의 전자식 밸브가 어떻게 작동하는지, 그리고 어떻게 사용하는지 살펴보세요

2020-02-25View Original

Thread Content

이 게시글은 2020-3-2 21:59에 연장옌안님에 의해 마지막으로 수정되었습니다. 제목 그대로, 이 밸브는 저장탱크의 액위 조절용 밸브이며, 밸브에는 세 개의 전자식 밸브가 있습니다.여러분, 이것의 작동 원리와 동작 방식에 대해 질문드립니다. 열심히 답변해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 자료를 얻었는데, 아직은 잘 이해가 안 돼요.여러분, 답변해 주세요.감사합니다
Reply #22020-02-25
이런 세 개의 전자식 밸브가 장착된 구조는 처음 봅니다. 실제 제품의 사진이 있나요?:o
Reply #32020-02-25
이 게시글은 마지막으로 ‘성벽 북서쪽 모서리’가 2020-2-25 19:58에 수정했습니다. 문제가 있을 수 있습니다
Reply #42020-02-25
HX50202A와 B는 명백히 병렬로 연결되어 있습니다. 물리적으로는 직렬이면서 동시에 병렬이기도 하며, 논리적으로도 병렬 관계입니다. 어느 한 쪽의 솔레노이드 밸브에 문제가 생겨도 공기 흐름의 기능에는 영향을 주지 않습니다;HX50202C는 공압 필름 액츄에이터의 반대 방향으로 작용합니다.세 개의 솔레노이드 밸브의 논리적 관계도 알아야 하며, 그렇지 않으면 판단하기 어렵습니다.
Reply #52020-02-25
디자인 설명을 확인해 보시는 것을 권장합니다. 기호 표시가 다소 비표준적입니다.hg20505-2014에 따름
Reply #62020-02-26
정상 작동 시, 제어 신호는 포지셔너 > 50202C > 50202A를 거쳐 조절 밸브의 막에 전달됩니다. 50202C는 밸브가 정상적으로 조절되도록 하거나 즉시 완전히 열리도록 하는 역할을 합니다. 50202A와 50202B는 서로 중복 기능을 수행합니다. 연쇄적인 오류가 발생하면 전자식 밸브의 공기 공급이 차단되고, 막 내부의 가스는 50202A > 50202B를 통해 배출됩니다. 설계 상의 명확한 설명이 없으므로, 이와 같은 추측이 가장 합리적입니다
Reply #72020-02-26
A.B 솔레노이드 밸브는 정상적으로 작동할 때 이중 안전 장치 역할을 합니다. A.B 솔레노이드 밸브가 모두 고장나면 밸브가 완전히 열립니다. 또한, 액체의 수위가 높아질 경우에는 A.B 솔레노이드 밸브의 전력이 차단되어 밸브가 완전히 열리도록 설계되어 있습니다.C 전자식 밸브에 전력이 공급되지 않으면 밸브가 완전히 닫힙니다.
Reply #82020-03-01
이 그림을 30분 가까이 봤는데도 잘 이해가 안 돼요.공정의 의도가 무엇인지 알아보는 것이 가장 좋습니다.단순히 저장탱크의 배출밸브(이것은 조절밸브여야 함)일 뿐이라면, 이렇게 복잡한 공기 루트 제어를 설치할 필요가 전혀 없으며, 안전하지도 않습니다.S-05020이 작동할 때, 만약 HX-50202B 솔레노이드 밸브에 문제가 있어서 전환되지 않으면, 당연히 연동 기능도 작동하지 않게 됩니다.게다가 이 그림은 정확하지 않아서, FC 밸브가 멤브레인 상부에서 공기를 조절하는 구조라서 보기에 불편합니다.헤헤, 제 개인적인 의견일 뿐이지만, 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
Reply #92020-03-03
사실 자료에 이미 꽤 명확하게 설명되어 있어요. 이 밸브는 세 가지 작동 상태가 있습니다: 1. 정상 작동 상태: 솔레노이드 밸브 C는 작동하지 않으며, 이는 통로가 열려 있는 상태와 같습니다. 솔레노이드 밸브 A와 B는 서로 연동되거나(또는 서로 대체 가능한) 구조로 되어 있어, A가 닫혀 있든 B가 닫혀 있든 밸브에 공기가 공급되도록 합니다. 이를 통해 솔레노이드 밸브의 고장으로 인한 밸브 오작동 가능성을 줄일 수 있습니다; 2. 하류의 액체 수위가 상승하는 것을 방지하기 위해, 밸브는 안전 연동 기능에 따라 자동으로 닫힙니다. 전자식 밸브 A와 B는 전력이 차단되면 닫히지만, 전자식 밸브 C는 여전히 작동하지 않습니다. 그 결과 밸브는 공기 공급이 끊겨서 닫히게 됩니다; 3. 상류의 물질을 신속하게 배출하기 위해, 밸브가 안전한 방식으로 열립니다. 즉, 솔레노이드 밸브 C가 열리고, 동시에 솔레노이드 밸브 A와 B는 계속해서 작동 상태를 유지합니다. 그 결과, 공기가 반대 방향으로 밸브 내부로 들어가서 밸브가 완전히 열리게 됩니다.
Reply #102020-03-03
1층에서 말한 게 좀 타당해.먼저, 밸브가 가스가 들어오면 열리는 형태인지, 아니면 가스가 차단되면 열리는 형태인지를 확인해야 합니다. 동시에 공정상의 요구사항도 알아야 하는데, 즉 고장이 발생했을 때 장비가 어떤 상태에서 가장 안전할 수 있는지를 파악해야 합니다.가스 공급원과 동시에 위치 센서와 50202C가 작동하는 것은 안전을 보장하기 위한 것인지, 아니면 조절을 위한 것인지입니다. 1층에서 말했듯이, 완전히 열어두는 것인지, 아니면 위치 센서를 이용해 조절하는 것인지의 문제입니다.
Reply #112020-03-03
그림에는 FC를 위한 밸브가 표시되어 있으며, 3개의 솔레노이드 밸브는 8가지의 열림/닫힘 조합이 가능하지만, 실제로는 3가지 결과만 나타납니다. 1. 밸브가 완전히 열려 있고, C는 전원이 차단되었으며, A 또는 B 중 하나에만 전원이 공급됩니다. 2. 밸브가 완전히 닫혀 있으며, A와 B는 모두 전력이 차단되었습니다. C는 영향을 받지 않습니다. 3. 밸브는 포지셔너에 의해 조절되며, C에 전원이 공급되고 A 또는 B 중 하나에만 전원이 공급되면 됩니다. 3개의 솔레노이드 밸브를 조작하면 밸브를 빠르게 완전히 열거나 닫을 수 있습니다.단순한 솔레노이드 밸브의 공기 루트로는 이러한 기능을 구현할 수 없습니다.하지만 이 기류 경로는 비교적 복잡하여, 완전 개방과 완전 폐쇄는 모두 그 안에 있는 2개의 솔레노이드 밸브의 신호에 달려 있기 때문에 안전성이 그다지 좋지 않습니다.물론 안전성은 공정에 따라 결정되며, 공정적으로 문제가 없다면 경제적으로도 실현 가능한 방안이 됩니다. 어차피 밸브를 추가하는 데 드는 비용이 이보다 훨씬 높기 때문입니다.
Reply #122020-03-03
이 밸브는 FC로, 고장 시 차단됩니다.전자식 밸브 A와 B는 서로 중복되어 있으며, 이는 전자식 밸브의 고장으로 인해 밸브가 닫히는 것을 줄이기 위함입니다;
Reply #132020-03-03
솔레노이드 밸브 C를 추가한 것은 해당 밸브가 여전히 열려야 하는 작동 조건이 존재하기 때문이며, 이는 상류 및 하류의 작동 조건에 따라 설계되어야 합니다.
Reply #142020-03-07
A와 B가 동시에 전원이 끊길 때, C가 열리면 어떤 상황이 발생할까요?
Reply #152020-03-09
A와 B가 동시에 전력을 잃으면, C가 열리지만 밸브는 여전히 닫혀 있습니다.C밸브가 제어하는 기류는 AB와 반대 방향이기 때문에, 반대 방향으로 제어되는 밸브가 열려 있는 기류는 A와 B에 의해 차단됩니다. 따라서 A와 B의 전력이 차단되면, C밸브가 열려 있든 닫혀 있든 상관없이 밸브는 항상 닫힌 상태를 유지합니다.
Reply #162020-03-14
정확한 의미는 반드시 공정 및 계측기와 확인해야 합니다.제가 이해한 바로는 3개 중 2개를 선택하는 기능이 아니라, ABC 3개 모두 SIS로 들어가고, 밸브는 고장 시 닫히는 기능을 하는 것입니다. 밸브에는 두 가지 공정 기능이 있을 수도 있습니다.예를 들어, 다른 공정 조건에서는 밸브가 닫힐 수도 있고 열릴 수도 있습니다. C는 밸브를 열어 조절해야 하는 필수 조건이며, AB는 2중 1선택입니다.동시에 DCS의 제어 회로는 보이지 않았습니다.
Reply #172020-03-26
다들 여기서 추측하고 있어요. 원글 작성자는 왜 말을 하지 않나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.