초음파 합성가스 유량계는 온도·압력 보상이 필요한가요?

2020-02-25View Original

Thread Content

현재 저희가 하는 방식은 현장 표에 표시된 값을 그대로 사용한 뒤, 제어 시스템에서 온도와 압력을 보정하는 것입니다. 이 방법이 옳은지는 잘 모르겠습니다.
Reply #22020-02-25
일반적으로 유속을 통해 측정하는 원리의 경우 모두 온도와 압력 보정이 필요합니다.여러분의 유량계를 설정할 때 가스 종류 선택, 압력 선택, 온도 선택 같은 것들이 있나요? 만약 모두 지정했다면 표준 입방 단위를 선택하면 DCS 측에서는 온도와 압력 보정을 할 필요가 없습니다
Reply #32020-02-27
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-2-27 15:58에 수정했습니다. 1. 초음파 유량계는 파이프 내의 기체 속도를 측정한 다음, 그 값을 파이프의 면적과 곱하여 부피 유량을 구합니다. 2. 온도와 압력을 초음파 유량계에 입력하여 보정하지 않는 경우, 출력은 표준 입방유량이 아닌 부피 유량으로 설정해야 합니다. 3. 위에서 언급한 값들을 보정하지 않은 채 4~20mA 신호로 DCS에 입력하고, 시스템 내에서 온도와 압력에 대한 보정을 수행함으로써 표준 부피 유량이 산출됩니다. 4. 현장에서 보상이 이루어지지 않는 경우, 트랜스미터가 표준 압력 단위로 설정된 상태로 남아 있습니다(트랜스미터 내부의 고정된 압력 및 온도 보상 기능이 사용되지 않는 경우). 이때 수치는 보상되지 않은 상태이지만, 단위는 표준 압력 단위입니다.DCS 단위와 동일하며, 수치는 다릅니다.오해를 쉽게 불러일으킨다.그러므로 표준 부피 유량이 아닌 부피 유량으로 설정하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42020-02-27
“현장 계측기에서는 표준 부피 단위가 선택되며, 제어 시스템에 전달될 때 온도와 압력에 따른 보정이 이루어집니다. 현장 계측기에서 나온 표준 부피 값은 그대로 제어 시스템에 전달되므로, 다시 온도와 압력에 따른 보정을 할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 온도와 압력에 따른 보정 계산이 중복되어 오류가 발생합니다.
Reply #52020-02-28
우리는 바로 네 번째 유형, 즉 가장자리 안쪽에 설정된 고정 보상을 선택한 것입니다. 그러자 시스템이 다시 작동 압력과 온도를 보정해 주었습니다! 이 방법이 바로 작동 조건 하의 유량인가요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.