대가님을 찾습니다!!해결해 주세요!감사합니다!! E+H 제품의 초음파 레이더형 수위계가 있습니다. 설치가 완료된 후에 475 신호가 계기면에 표시되지 않았습니다. DCS 캐비닛에 연결한 후에야 비로소 조정이 가능했습니다. 하지만 지금은 탱크가 이미 가득 찬 상태인데도 계기면에는 여전히 0.0%로 표시됩니다. 이 문제를 어떻게 해결해야 할까요? 전문가님들의 도움을 부탁드립니다. 감사합니다!!
Reply #22020-02-28
밀리암페어 회로에 250옴 저항을 연결했는데, 저항 양단에 475를 연결해도 통신이 되지 않나요?
Reply #32020-02-28
현장용은 순간 저항이 없을 수 있지만, DCS용은 세이프가드에 저항이 있습니다. 만약 계기에 문제가 없다면 0%로 표시될 가능성이 높습니다.
Reply #42020-02-28
설명서를 보고, 공간 높이, 최대 높이, 맹점을 설정하세요
Reply #52020-02-28
네, 디버깅할 때 설정하지 않았어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.