밸브의 개폐 횟수와 주요 계측기의 사용 시간을 어떻게 기록할 수 있을까?

2020-02-28View Original

Thread Content

화공 업계의 여러분, 최근에 문제가 생겨 해천의 전문가들께 조언을 구하고 싶습니다. :핸드셰이크를 통해 중앙 제어실이나 관리실에서 사용 수명이 다한 밸브나 계측기에 대해 알림(경보 등)을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 특정 작동 조건 하에서 특정 횟수만큼 열고 닫은 후에는 씰을 교체하거나 점검을 해야 하는 경우가 있는데, 제어 시스템은 개폐 횟수가 설정된 값에 가까워질 때 알림을 보내줍니다.:handshake가 위와 같은 기능을 구현하려면, 단일 계측기부터 제어실에 이르는 전기 부품들에 어떤 기능이나 부품들이 추가되어야 할까요?
Reply #22020-02-28
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2020-2-28 13:16에 수정했습니다. 1. 진단 기능을 갖춘 스마트 밸브 위치 센서;2、DCS 시스템 카드는 HART 기능을 갖추고 있습니다; 3. AMS 시스템, HART 정보 수집 기능을 갖춤; 4. FISHER VALVELINK, METSO DEVICE CARE와 같은 밸브 진단용 전용 소프트웨어 및 라이선스는 해당 포지셔너에서만 사용할 수 있습니다; 5. 공사 시행, 가동 및 유지보수 추적.고숙련 엔지니어가 있어야 합니다. 따라서 더 잘 실현하려면 프로젝트 계획 단계에서 위와 같은 측면들을 고려해야 합니다.후기 단계에서의 적용은 소수의 핵심 밸브에만 가능합니다.
Reply #32020-02-28
안녕하세요, 전문적인 답변해 주셔서 감사합니다! 제 제어 시스템은 PLC+산업용 컴퓨터 방식이며, 주요 밸브는 중선 나비밸브, 솔레노이드 밸브, 공 압밸브로, 모두 온오프 신호만 있고 조절 밸브는 없습니다. 사용 횟수와 관련해서는 ‘카운터’를 추가하고, 사용 시간을 모니터링하기 위해서는 ‘타이머’를 추가하는 건가요? 실현 가능한지 여쭤봐도 될까요?위의 생각은 반드시 옳은 것은 아니며, 솔레노이드 밸브 공급업체가 제시한 조언입니다. 일반적인 밸브에 리미트 스위치가 있는 경우 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?그리고 각각의 솔레노이드 밸브는요? 감사합니다
Reply #42020-02-28
안녕하세요, 전문적인 답변해 주셔서 감사합니다! 제 제어 시스템은 PLC+산업용 컴퓨터 방식이며, 주요 밸브는 중선 나비밸브, 솔레노이드 밸브, 공 압밸브로, 모두 온오프 신호만 있고 조절 밸브는 없습니다. 사용 횟수와 관련해서는 ‘카운터’를 추가하고, 사용 시간을 모니터링하기 위해서는 ‘타이머’를 추가하는 건가요? 실현 가능한지 여쭤봐도 될까요?위의 생각은 반드시 옳은 것은 아니며, 솔레노이드 밸브 공급업체가 제시한 조언입니다. 일반적인 밸브에 리미트 스위치가 있는 경우 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?그리고 각각의 솔레노이드 밸브는요? 감사합니다
Reply #52020-02-28
PLC로 제어하는 거 아니에요?프로그램에 카운터를 하나 만들면 돼요. 켜거나 끄지 않아도 1씩 증가해요
Reply #62020-02-29
횟수만 계산한다면 부품을 추가할 필요가 없으며, 카운터 모듈을 사용해 밸브의 개폐 횟수를 기록하면 됩니다.
Reply #72020-02-29
개폐 횟수는 밸브의 수명이나 점검 주기를 판단하는 데에는 거의 신뢰할 수 없다
Reply #82020-02-29
밸브의 피드백 신호를 PLC에 기록하며, 스위치가 한 번 작동할 때마다 카운터가 1씩 증가합니다
Reply #92020-03-06
안녕하세요, 답변해 주셔서 감사합니다. 말씀하신 대로, 핵심 밸브에 대한 정기 점검은 반드시 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.