HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

운송 중인 카드 부품을 어떻게 교체하나요

2020-03-01View Original

Thread Content

제목 그대로: Tricon 카드에 고장이 발생했을 때 온라인 상태에서 교체를 진행했으며, PASS—Active—완료.그럼 제가 궁금한 점이 있어요. 예를 들어보자면, AO 카드에 문제가 없는데 그냥 새 카드로 교체하는 경우입니다.그렇다면 1:1 중복 슬롯에 동일한 모델의 카드를 삽입하여 PASS 검사를 통과시킨 후, 다음 단계는 정각에 전환된 뒤 기존 카드를 빼내는 것인가요? 다른 방법이 있을까요? 초보자라서 조언 부탁드려요
Reply #22020-03-01
아니요, TRICON은 일부 DCS 중복 카드와 달리 강제 소프트 스위칭 기능이 없습니다.
Reply #32020-03-01
오래 전에 ICS 카드 어댑터를 교체한 적이 있으며, 카드 어댑터의 기계적 고정 클램프를 이용해 강제로 카드 어댑터를 교체할 수 있습니다.그러니 콩기슨에도 이런 기능이 있을지는 모르겠어요
Reply #42020-03-01
active 카드를 그냥 뽑아내면 안 되나요!
Reply #52020-03-01
【4층 답변】 저도 그렇게 생각해요. 이건 적절한 기회가 있을 때 다시 시도해봐야겠어요.그러니 포럼에서 동업자들이 해본 적이 있는지 찾아보세요.
Reply #62020-03-02
중복된 AO 카드인 이상, 사용 중인 카드를 빼면 자동으로 예비 카드로 전환됩니다. 하지만 정상적인 생산 환경에서는 이런 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 만약 전환에 실패하여 생산 사고가 발생한다면, 그 책임을 누구도 지려 하지 않을 것입니다.강제 전환은 정지할 때 해야만 만전을 기할 수 있습니다.
Reply #72020-03-02
제조업체와 확인하고, 생산 측면도 검토한 결과 위험도가 낮은 것으로 나왔으니, 필요한 절차를 마치면 추진해볼 수 있습니다.평소에 주차하는 등 안전한 상황에서 관련 테스트를 철저히 수행하여 경험을 쌓아야 합니다
Reply #82020-03-02
TRICON의 유지보수 매뉴얼에는 ACTIVE 카드를 뽑는 것이 엄격히 금지되어 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.