EJA 변환기

2020-03-01View Original

Thread Content

EJA 차압 변환기 Hart 메뉴의 SP sensor에 있는 SP와 SP H/L Select는 각각 어떤 의미인가요?SP H/L Select의 H/L도 수정할 수 있나요?
Reply #22020-03-01
당신이 말하는 것은 사진 속의 내용이겠죠
Reply #32020-03-02
위층에서 그 그림을 제대로 이해했는지 모르겠지만, 보아하니 양압실과 음압실의 방향을 바꿀 수 있는 것 같습니다. 이 기능은 주로 계기의 양압실과 음압실의 위치가 잘못되었지만 압력 측정용 파이프를 바꾸고 싶지 않을 때 사용됩니다. 하지만 이 기능은 가능한 한 적게 사용하는 것이 좋습니다. 결국 설치가 완료된 후 다른 사람이 점검할 경우 오해를 불러일으킬 수 있기 때문입니다. 많은 계기들은 이런 기능을 제공하지 않습니다. 비록 편리할 수는 있지만, 정상적인 작동에는 방해가 되며 오해를 초래할 수 있습니다
Reply #42020-03-10
감사합니다. 요코가와 제조사에 문의해 보니, 측정되는 정압의 범위는 일반적으로 변경할 수 없다고 하더군요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.