질문입니다. 질량 유량계의 펄스 출력 신호는 어떤 용도가 있나요?그냥 트래픽을 쌓는 데만 사용되는 건가요?펄스 신호를 사용하지 않으면 유량 누적을 실현할 수 없나요?
Reply #22020-03-02
1. 누적 유량도 가능하고, 순간 유량도 가능합니다.3 유량계의 원시 신호는 펄스 신호이며, 이를 이용해 누적 시에도 정밀도가 손실되지 않습니다.4-20ma 신호는 공학 신호로, 이미 변환되었기 때문에 정밀도가 반드시 손실됩니다!
Reply #32020-03-02
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-3-2 10:05에 수정했습니다. 4~20mA 출력은 펄스 출력에 비해 정밀도가 떨어지므로, 정확한 측정을 위해서는 일반적으로 펄스 출력을 사용합니다.정량적 적재 시스템의 경우, 일반적으로 질량 유량계의 펄스 출력을 연결합니다. RS485 통신 방식을 사용하여 질량 유량계 내부 레지스터의 순간 유량과 누적 유량을 읽어올 수도 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.