DCS/SIS AI 카드 채널 문제에 관하여

2020-03-04View Original

Thread Content

AI 카드의 각 제조사별 채널 수는 다르며, 8포인트 카드, 16포인트 카드, 32포인트 카드가 있습니다. 기술 사양서에는 AI 카드의 채널 수를 16포인트 이하로 해야 한다고 명시되어 있는데, 여러분은 이에 대해 어떻게 생각하십니까?
Reply #22020-03-04
이 게시글은 마지막으로 budaoweng123이 2020-3-4 17:26에 수정했습니다. 현재 DCS 프로젝트에서는 대부분 16채널 제품이 사용되고 있습니다. SIS 모델은 거의 없어서 선택할 수조차 없어요.예를 들어 TRICON, 중컨트롤, 화리시는 32채널밖에 없고, ICS는 20채널인 것 같으며, HIMA는 8채널뿐입니다.
Reply #32020-03-04
만약 한 카드에 고장이 난 채널의 수가 너무 많아질 경우 교체가 필요하다면, 16채널 제품을 사용하는 것이 32채널 제품을 사용하는 것보다 경제적일 것입니다. 또한 채널들의 정상적인 사용에도 더 유리할 것입니다. 다만 위험을 분산시키는 측면에서는 어떨지는 알 수 없습니다
Reply #42020-03-17
선택의 여지가 없어요. 개인적으로는 16포인트 카드가 더 적절하다고 생각해요. SIS는 긴급 차단을 위한 핵심 제어 지점에 사용될 때 DCS만큼 많이 활용되지는 않지만, 현재는 32포인트가 주류인 것 같아요.
Reply #52022-03-11
AI는 대부분 8로드, 16로드이며, 안정적인 DCS는 16로드, SIS는 8로드로 사용 환경에 더 잘 부합합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.