안전 계측 시스템의 구성 요소에는 어떤 것들이 있나요?

2020-03-06View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 화공강호가 2020-3-6 12:42에 수정했습니다. 저는 공정 전공자입니다.계측기에 대한 이해는 얕은 수준일 뿐입니다.최근에 SIS를 배우고 있어요.안전 계측 시스템은 일반적으로 센서 서브시스템, 논리 컨트롤러 서브시스템, 액추에이터 서브시스템을 포함한다는 것을 알고 있습니다.세 개의 시스템을 더 세분화했을 때 구체적으로 어떤 구성 요소들이 포함되는지는 그다지 명확하지 않습니다.센서는 순서대로 현장 측정 소자, 트랜스미터, 세이프가드를 포함해야 하며, 논리 컨트롤러는 순서대로 입력 카드, DI 카드를 포함해야 합니다(두 카드는 같은 것인가요?))、CPU, DO 카드, 출력 카드(둘은 같은 건가요?), 액추에이터는 릴레이, 세이프가드, 제어밸브를 포함합니다. 위의 이해가 맞나요? 계측 분야의 전문가님께 조언을 구하고 싶습니다: 구체적으로 순서대로 무엇이 포함되나요?기본 기능은 무엇인가요?어떤 것들이 일대일 대응인가요?
Reply #22020-03-06
질문이 있습니다: SIL 검증을 할 때, 센서, 컨트롤러, 액추에이터는 어디에서 구분하나요?
Reply #32020-03-06
질문입니다: SIL 검증을 할 때, 세 부분은 어디에서 구분하나요? 감사합니다
Reply #42020-03-06
SIL 검증은 회로 단위로 수행됩니다.
Reply #52020-03-06
맞아요, 틀리지 않아요.SIF 회로를 계산할 때는 센서, 컨트롤러, 액추에이터의 세 부분에 대한 PFDavg를 각각 계산한 다음 더해야 합니다.문헌에 나와 있는 예시들이 다 비교적 간략한 것 같더군요.계산 시, 일부는 측정 소자, 트랜스미터, 세이프가드의 위험 고장률을 합쳐 센서의 전체 고장률로 삼아 센서의 PFD를 계산하며, 컨트롤러는 CPU의 고장률만 계산한다. 액추에이터의 경우 일부는 전자식 밸브를 포함하고, 일부는 포함하지 않는다.도대체 세 부분의 경계는 어디에 있을까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.