UPS실에 별도의 공간이 필요한가요?

2020-03-09View Original

Thread Content

UPS실에 별도의 공간이 필요한지, 규격 출처를 알려주세요. 감사합니다
Reply #22020-03-09
필요해요. 관련 규정은 다음을 참조하십시오: 배터리실의 환기 설계에 관한 내용은 『민간건축물 난방·환기 및 공기조절 설계 규범』GB 50736-2012의 6.3.2항을 참조하십시오. 건물의 전체적인 배기 시스템에서의 흡입구 배치는 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다: 1. 방의 상부에 위치하는 흡입구의 경우, 수소와 공기의 혼합기를 배출하는 용도로 사용될 때를 제외하고는, 흡입구의 윗부분에서 천장이나 지붕까지의 거리는 0.4m를 초과해서는 안 됩니다; 2 산소와 공기의 혼합물을 배출할 때, 흡입구의 윗부분에서 천장이나 지붕까지의 거리는 0.1m를 초과해서는 안 됩니다. 3 공기보다 밀도가 높은 유해 가스를 배출할 때는, 방의 아래쪽에 위치한 배출구의 아랫부분에서 바닥까지의 거리는 0.3m를 초과해서는 안 됩니다; 《폭발위험환경에서의 전력설비 설계 규범》GB50058-2014 4) 밀폐된 공간의 경우, 바닥 면적 1제곱미터당 분당 최소 0.3m³의 공기가 공급되거나, 최소 1시간에 6회 이상 환기가 이루어진다면 이는 적절한 환기가 이루어지는 곳으로 간주됩니다.이러한 환기 속도는 자연 환기나 기계적 환기를 통해 달성할 수 있습니다. 《일반용 전기설비 배전 설계 규범》GB 50055-2011 6.0.8 ——3 충전실은 환기가 잘 되어야 하며, 자연환기만으로는 요구사항을 충족시킬 수 없을 경우에는 기계식 환기를 사용해야 한다. 환기 횟수는 시간당 최소 8회 이상이어야 한다. 조문 설명: 우리나라의 현행 산업 표준인 《전신용 건물 설계 규범》YD/T 5003에 따르면, 방폭형 산성 배터리가 설치된 배터리실의 환기량은 시간당 최소 5회 이상이어야 합니다.상기 규정을 참고하여, 배터리가 충전이 진행될수록 더 많은 부식성 가스와 수소가 발생한다는 점을 고려할 때, 본 규격에서는 시간당 환기 횟수를 8회 이상으로 규정하고 있습니다. 【비위험구역: 앞서 설명한 수소 누출량을 계산한 결과, 폭발 한계치의 10%에 도달하려면 배터리를 33시간 이상 계속 충전해야 합니다.】일반적으로 배터리의 단일 충전 시간은 8시간이므로, 비위험 구역의 기준을 충족시키는 것은 매우 쉽습니다.규격에서는 이곳의 환기 횟수를 매시간으로 규정하지 않고 있으며, 매시간 1회만 환기해도 수소 농도를 폭발 하한치의 10% 이하로 유지할 수 있다.】 데이터 센터의 사용 환경에서 환기 횟수에 대한 규정은 부적절하다.】 《전기설비 설치공사 배터리 시공 및 검수 규범》GB50172-2012 3.0.7 배터리실에는 방폭형 조명기구와 환기용 모터를 사용해야 하며, 실내 조명선은 관을 통해 매설되어야 한다. 또한 실내에는 스위치나 콘센트를 설치해서는 안 된다. 배터리 간 전기 설계 《전기설비 설치공사 배터리 시공 및 검수 규범》GB50172-2012 3.0.7 배터리실에는 방폭형 조명기구와 환기용 모터를 사용해야 하며, 실내 조명선은 관을 통해 은닉하여 설치해야 한다. 또한 실내에는 스위치나 콘센트를 설치해서는 안 된다.
Reply #32020-03-09
일반적으로 고출력급의 경우는 별도의 UPS실이 있습니다
Reply #42020-03-09
일반적으로 UPS실을 별도로 마련합니다.SHT 3006-2012 석유화학 제어실 설계 규범: 주요 목적: 첫째, 전자기적 격리;둘째, UPS와 캐비닛 간의 유지보수 담당자도 다르며, 각각 전기 부서와 계측 부서에서 관리합니다.분리 관리가 용이합니다.
Reply #52020-03-09
UPS는 관리와 유지보수를 용이하게 하기 위해 별도의 방에 설치되어야 합니다.
Reply #62020-03-10
10KVA 이상의 경우 별도의 전원실을 마련하는 것이 바람직함 — HG/T 20509-2014 규정에 따름
Reply #72020-03-11
제가 별로 능력이 없습니다만, 거기에 적혀 있는 10KVA라는 수치는 무엇인지 여쭤봐도 될까요?
Reply #82020-03-11
두 글자여야 한다는 것은 어떤 규범에서 본 건가요?
Reply #92020-03-11
이것은 굳이 규격을 정할 필요가 없습니다. UPS는 생산의 안정성과 관련이 있기 때문에, 별도의 공간에 두지 않으면 다른 장비들에 영향을 미치거나 사람들이 손상시키는 등 생산에 지장을 줍니다.
Reply #102020-03-11
HGT 20509-2014 계측기 전력 공급 설계 규격 6.3.2
Reply #112020-03-12
규범에 맞게 하는 것이 가장 좋습니다.꼭 그럴 필요는 없습니다.
Reply #122020-03-13
물론 필요해요. 최소한 3베드룸 1거실은 되어야 하죠.
Reply #132023-03-09
배웠어요. 규범적으로는 ‘적절하다’고 쓰여 있지만, 요즘 전문가가 된 사람들은 대체로 나이가 많은 사람들이에요. 이런 사람들은 당신의 설명을 꼭 들어줄 필요는 없죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.