현장에는 펌프가 있으며, 이 펌프는 DCS에서 연동 정지 처리가 되어 있습니다. 현장의 현지 원격 전환 스위치도 DCS에 연동되어 있고, 리셋 버튼도 DCS에 포함되어 있습니다. 현장에는 시작/정지 버튼도 있지만, 이는 DCS에 연동되어 있지 않습니다. 문제는, 만약 현장에서 수동으로 펌프를 정지시켰을 때, DCS에 연동 기능이 없으면 모든 것이 원격으로 제어되어 펌프가 다시 작동하게 된다는 것입니다. 이런 상황은 원하지 않습니다. 어떻게 로직을 설정해야 할지 모르겠습니다. 혹시 조언해 주실 분 계신가요? 감사합니다!
Reply #22020-03-11
원격으로 전환하면 펌프가 작동하나요?정상적으로는 원격으로 전환한 다음에 원격 시작 버튼을 눌러야 하는 것 아닌가요? 어쩔 수 없는 방법으로, 현장에 긴급 정지 버튼을 추가하는 것도 있습니다.
Reply #32020-03-11
펌프의 작동 상태점과 현장 원격 신호점, 두 신호를 “AND” 연산하여 펌프의 제어 연동을 리셋함
Reply #42020-03-11
원격 시작이 온 상태인지 오프 상태인지 확인해 보세요. 일반적으로는 온 상태여야 합니다. 그렇다면 원격 모드로 전환하더라도, 원격 시작 기능을 통해 단지 펄스 신호가 전송되어 펌프가 작동할 뿐, 원격 모드가 되자마자 바로 펌프가 작동하는 것은 아닙니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.