열병합발전소 데이터 원격 전송 문제

2020-03-12View Original

Thread Content

열병합발전소 내에는 4세트의 난방용 발전기가 있으며, 각 발전기마다 제어 캐비닛이 하나씩 있습니다. 이 제어 캐비닛의 데이터는 어떻게 열망 관리 센터로 전송될까요? 개별적으로 전송할 것인가, 아니면 중앙에서 통합적으로 전송할 것인가? 만약 개별적으로 전송한다면 어떻게 전송해야 할까요? 중앙에서 전송한다면 또 어떻게 해야 할까요?
Reply #22020-03-13
도시 열병합발전소인가요? 그렇다면 VPN
Reply #32020-03-13
열병합발전소에서는 네 대의 제어 캐비닛이 서로 가까이 있어야 하므로, 한 대의 제어 캐비닛을 사용하는 것이 좋습니다.일반적으로 제어 캐비닛에는 RS485 인터페이스가 예비로 마련되어 있으며, 한 대의 PLC를 사용해 데이터를 수집한 뒤 GPRS를 통해 모니터링 센터로 전송합니다.제어 캐비닛에 RS485 인터페이스가 없다면 약간 곤란한데, 각 파라미터마다 신호 분배기를 추가해야 하므로 비용이 높아집니다.4대의 제어 캐비닛이 서로 멀리 떨어져 있으면, 각 제어 캐비닛에 PLC를 하나씩 배치합니다.@유란_MHBU 현장 상황에 대해 좀 더 자세히 말씀해 주실 수 있나요?
Reply #42020-03-13
각 제어 캐비닛은 모두 PLC 제어 캐비닛이며, 각 캐비닛에는 약 50개의 센서가 있습니다. 현재는 각 캐비닛의 데이터를 모니터링 센터로 전송해야 하는데, 어떻게 해야 할까요?
Reply #52020-03-14
만약 그들의 제어 캐비닛에 있는 PLC들에 여분의 RS485 인터페이스가 있다면, 저희 쪽에서는 일반적으로 지멘스 200SMART 장치를 사용하여 RS485 인터페이스를 통해 그들의 4대의 PLC 데이터를 수집합니다. 그런 다음 각 PLC에 2, 3, 4, 5와 같은 서로 다른 장치 주소를 할당하고, 통신 프로토콜에 따라 데이터를 해석한 뒤 저희 지멘스 200SMART 장치에 저장합니다.선전 홍전 DTU를 재구성하여 모니터링 센터로 전송합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.