현재 현장의 분기 케이블을 계측기 단자에 연결할 때 유연한 튜브를 사용하는 경우는 점점 줄어들고 있으며, 그랜드 실링을 더 많이 사용하고 있습니다. 이때 분기 케이블에 반드시 방호 케이블을 사용해야 하는지, 관련 규정이 있는지 궁금합니다.
Reply #22020-03-13
유연한 관의 경우 케이블 글랜드로 밀봉할 필요가 없어, 바보 같은 놈.
Reply #32020-03-13
이것은 규정상 강제적으로 정해진 것이 없으며, 프로젝트의 규정을 따릅니다.
Reply #42020-03-13
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-3-13 23:35에 수정했습니다. 강제적인 규범은 없습니다.분기 케이블에 강철 외피를 사용할지 여부는 고객의 관행과 요구사항에 따라 결정되며, 이는 기계적 보호와 관련된 사항입니다. 당초 유럽에서는 “고품질의 케이블을 사용하면 외장 강철관이 필요 없다”는 말이 있었습니다.실제로 유럽에도 비강화형을 사용하는 곳이 있지만, 일부 대기업들은 대체로 강화형을 사용합니다.유럽에서는 소형 슬롯 박스를 이용해 배선을 하며, 장비 연결 시에는 그랜드 실링을 사용합니다. 설령 강관을 이용해 배선한다 해도, 계량함 입구까지만 연결되고 그 이후부터는 그랜드 실링을 통해 연결됩니다. 미국에서는 일반적으로 강관을 사용하여 배선을 하며, 계량함까지의 구간은 완전히 밀폐되어 있습니다. 케이블을 연결할 때에는 밀봉 부품을 사용하고, 유연한 관은 배선을 용이하게 하기 위해 사용됩니다.미국의 1구역(DIVISION 1)에서는 강관 방식을 사용하지 않는 경우, 케이블은 반드시 보호 장치를 갖춰야 하며, 주로 공기주머니형 보호 장치가 사용됩니다. 국내에서는 방폭 이론은 유럽식이지만, 배선 방식은 미국식을 따르고 있습니다. 현재는 유럽식으로 점차 전환되고 있는데, 그란을 도입한 것이 그 예입니다. 그란을 사용하는 것이 장점보다 단점이 적습니다.
Reply #52020-06-05
국내 설계원은 배선관을 사용하는 반면, 외국계 설계원들은 계측기용 그랜드를 사용해 그리드 브리지 랙을 설치합니다.그런 다음 메인 케이블 랙으로 연결되며, 설치 매뉴얼에서는 분기 케이블 랙으로 50*50 크기의 슬롯형 케이블 랙을 사용하라고 나와 있습니다. 슬롯형 케이블 랙은 그리드형 케이블 랙에 비해 케이블들을 모으는 과정이 까다로운 단점이 있습니다. 현재의 규격들은 대체로 오래된 것들이며, 설명도 명확하지 않아 설계가 다소 혼란스러운 것 같습니다
Reply #62020-06-05
차라리 사용하는 것이 좋습니다. 나중에 “전문가”가 와서 점검하면 정확히 알 수 있으니, 그 후에 수정하는 데 오랜 시간이 걸릴 테니까요.
Reply #72020-06-08
개인적으로는 그냥 직접 매설할 경우에는 강철 외피를 사용하는 게 좋고, 관을 통해 설치할 경우에는 강철 외피가 없어도 괜찮다고 생각해요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.