특수 작업 조건(40Mpa, -196℃)용 레벨 스위치의 선정 및 구매에 대해 추천해 주세요

2020-03-14View Original

Thread Content

제목과 같이, 현재 한 프로젝트를 진행 중인데, 시스템 내에서 액위를 모니터링해야 합니다. 설치 위치는 상단에 설치할 수도 있고, 파이프라인에 설치할 수도 있습니다;시스템 내 압력 40Mpa, 극한 저온 -196℃, 매질은 액체 질소이며, 끓는 상태에서 기포가 발생할 수 있음;현재는 차압형 유위계 방식을 사용하고 있으며, 측정의 정확성을 확보하기 위해 추가로 유위 스위치 방식도 도입해야 합니다. 여러 곳과 협의한 결과, 현재 덴마크의 API 제품인 초음파 유위 스위치가 이러한 목적에 적합한 것으로 나타났습니다. 다만 수입하는 데 시간이 오래 걸립니다. 국내에도 이와 유사한 제품이 있어서 해당 작업 환경에 적합한 제품이 있다면, 추천해 주시기 바랍니다.
Reply #22020-03-14
많은 추천 부탁드리며, 다른 유형의 레벨계 방안에 대해서도 논의해 주세요
Reply #32020-03-23
여러분, 다른 가능한 제품들도 추천해 주시면 감사하겠습니다
Reply #42020-03-23
매질이 액체 질소뿐이라면 부표식 레벨계를 고려할 수 있습니다.
Reply #52020-03-24
40Mpa 조건에서는 기체와 액체의 밀도 차이가 비교적 작으며, 액체 질소의 밀도도 그다지 높지 않아 약 600kg/m3 수준입니다. 또한 부표의 내압 문제도 고려해야 합니다.
Reply #62020-03-25
상단형 레벨계를 사용할 수 있으며, 부유식 구조로 균형을 맞출 수 있습니다.내압에는 문제가 없습니다.
Reply #72020-03-25
공기분리 산업에서는 차압 변환기를 사용하는 것이 여전히 최선의 방안입니다.SHT3007-2014에 따르면, 압력탱크에는 2세트의 원격 유량계가 필요하지만, 같은 종류의 장비를 사용할 수 없는 것은 아닙니다.일부 전문가들이 검사를 하러 오면서 자신의 생각만을 내세워 타인에게 무리한 요구를 합니다.현재 새로 설계된 프로젝트에서는 레벨 스위치 사용을 권장하지 않으며, 아날로그 방식이 더욱 신뢰성이 높습니다.2005년 영국 본스필드 지역의 석유창고 화재 폭발 사고는 엄중한 교훈이었으며, 가장 직접적인 원인은 액위 스위치가 제대로 작동하지 않았기 때문입니다.수많은 공기분리 프로젝트 중에서도 액체 질소 탱크에 유량 스위치가 설치된 것은 본 적이 없습니다.일반적으로 저장탱크의 오버플로우 파이프라인 출구 끝부분(공기 중에 약간 드러난 부분)에 온도계를 설치하여, 이 온도를 이용해 연동 제어를 합니다.이중 원격 액위 측정 요구사항을 충족시키려면, 개인적으로는 차압 변환기를 하나 더 설치하는 것을 권장합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.