브리지 접속에 관한 문제

2020-03-16View Original

Thread Content

여러분, 안녕하세요. 현재 저희 회사는 안전감독국의 점검을 받았는데, 브리지형 케이블 트레이의 연결부에 스파크 방지 처리가 이루어지지 않았다는 지적을 받았습니다. 하지만 그들은 해당 규정을 제시해주지 않았으며, 인터넷에서도 아연 도금된 브리지형 케이블 트레이의 연결부에 반드시 스파크 방지 처리를 해야 한다는 규정은 찾을 수 없었습니다. 여러분의 회사에서는 현재 어떻게 처리하고 계신가요?어떤 규범이 있나요?현장 환경은 폭발 위험 구역 2구역입니다.
Reply #22020-03-16
하지만 여기에는 아연 도금된 케이블 라ック은 반드시 접지해야 한다고 명시되어 있지 않은데, 조임 나사만 잘 조이면 접지할 필요가 없다고 이해해도 될까요?
Reply #32020-03-16
이 규범은 어디에서 나온 것인가요? 감사합니다
Reply #42020-03-16
접지 크로스오버를 하는 것은 아주 간단한 일이니, 굳이 전문가들과 이 문제를 두고 다툴 필요가 없습니다.
Reply #52020-03-17
접지선이 보이지 않습니다.정상적인 경우에는 케이블 랙 제조업체들이 기본적으로 함께 제공해 줍니다
Reply #62020-03-17
클램프로 고정하지 않고, 철사로 그냥 덮개를 고정했습니다.
Reply #72020-03-17
전문가가 지적했으니 반드시 개선해야 하며, 안전 문제는 언제나 그렇습니다.우리 공장도 이렇게 개선한 적이 있어요
Reply #82020-08-11
gb 50303이지만, 그의 스크린샷을 보니 옛 기준에 해당하는 것 같습니다. 새 기준에서는 11조에 있습니다.
Reply #92020-08-11
이전에 현장에서 모든 브리지 커버판들이 철사로 묶여 있어 클램프가 필요 없다는 것을 발견했습니다.감리도 별말 없었어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.