외부 장착형 액체 레벨 게이지의 적용이 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 애플리케이션 디버깅 프로세스 중에 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제에 대응하여 Dinghua Electronics 엔지니어가 문제 해결을 도와드립니다. 오셔서 함께 충전해보세요.: 현상 1:미터에는 두 개의 수평 막대 "- -"가 표시됩니다. 이유:일반적으로 P... 상태에서 비밀번호를 입력하는 과정에서 나타나며, 비밀번호를 잘못 입력했다는 메시지를 표시합니다. 해결책:올바른 비밀번호를 다시 입력하세요. http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=93f81ad0a5b7d0a27bc90495fbee760d/6969e2dce71190ef480ae4bdd91b9d16fcfa60b8.jpg 현상 2: 장비는 움직이는 "-" 또는 고정된 "-"를 오랫동안 표시합니다. 신호 자가 테스트 및 최적화 과정 중에 일시정지가 발생하며(또는 특정 데이터에 머물러 있음) 90초 이내에 최적화를 완료할 수 없습니다. 이유:신호가 너무 약하거나 신호가 없습니다. 문제 해결 방법: 1. 탱크가 비어 있거나 사각지대 아래에 있는 경우 처리가 수행되지 않습니다.; 2. 액체 레벨 프로브 배선이 올바른지 확인하십시오.; 3. 매개변수가 작업 조건 정보를 준수하는지 확인하십시오.; 4. 액체 레벨 프로브의 위치를 교체하십시오. http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=172379d5fe50352ab16125006342fb1a/40f329dca3cc7cd9a0c042bb2e01213fb90e9144.jpg http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c50438991d46f21fc9345e5bc6256b31/5a5c3df23a87e95027e4850e07385343faf2b4ba.jpg 3. 측정 프로브가 정상인지 어떻게 확인합니까? 3.1. 프로브의 양극 및 음극 저항은 400KΩ±5%입니다. 정상 범위 내에 있지 않으면 프로브 하드웨어에 결함이 있음을 의미합니다. 3.2. 프로브를 제거하고 프로브 코어에 귀를 가까이 대십시오. 프로브가 작동할 때 딸깍 소리가 납니다. 4. 호스트 하드웨어가 정상인지 어떻게 확인합니까? 호스트의 일반적인 전체 전류는 110-170mA 범위 내에 있습니다. 그렇지 않으면 호스트 하드웨어에 문제가 있는 것으로 판단됩니다. 5. 기기 디스플레이 편차를 처리하는 방법은 무엇입니까? 5.1. 고정 편차인 경우 실제 편차 크기에 따라 이동량(3# 매개변수)을 수정합니다. 5.2. 낮은 액체 레벨 편차, 작은 액체 레벨 증가 또는 편차 증가와 같은 고정되지 않은 편차가 있는 경우 먼저 액체 특성 계수(6# 매개변수)를 수정하십시오. 교정 프로브 위로 액체 수위를 올려야 하며 기기가 자동으로 교정됩니다. 5.3. 원격 전송 편차:즉, 현장 디스플레이에는 일치 항목이 표시되지만 제어실 디스플레이에는 편차가 표시됩니다.이는 일반적으로 측정 범위 설정의 차이로 인해 발생합니다.범위 설정이 일치하는지 확인해야 합니다. 5.4. 액체 레벨이 두 배로 늘어났습니다.:액체 레벨 게이지에 표시되는 액체 레벨은 실제 액체 레벨의 정수배, 일반적으로 2배입니다. 예를 들어 실제 액체 레벨은 1미터이고 액체 레벨 게이지는 약 2미터를 표시합니다.이러한 상황은 일반적으로 빈 탱크 공급 과정이나 액체 레벨이 낮을 때 발생합니다.피딩 중에 발생하는 경우 기기의 자동 재설정 기능을 통해 제거할 수 있으며, 필요한 경우 수동으로 재설정할 수 있습니다.낮은 위치가 두 배로 증가하고 수동 재설정이 효과가 없으면 프로브 설치 위치를 변경해 보십시오.