지멘스 밸브 포지셔너 연결 문제

2020-03-16View Original

Thread Content

3과 8을 연결하고 56은 단락시켰습니다. 24V 전원을 연결하니 액정 화면이 켜졌지만, 몇 초 후에 꺼졌습니다. 게다가 타는 냄새가 나는데, 아마 과열된 것 같습니다. 왜 그럴까요?
Reply #22020-03-16
3과 8을 연결하고 56은 단락시키는 것이며, 2선식은 당신이 말한 대로 연결하면 정확합니다. 하지만 24V 전원을 연결한다는 게 무슨 뜻인가요?DCS의 AO 채널에 연결해야 합니다. 만약 당신이 말한 대로 24V 전원을 연결한다면, 전류가 너무 커져서 계량기가 손상될 것입니다.
Reply #32020-03-16
분명히 DCS 세이프가드를 통해 전력을 공급받아야 하는데, 당시에는 일단 연결해보려고만 했고 이걸 깜빡했습니다
Reply #42020-03-16
이곳에서는 곰팡이 냄새가 난다.。。
Reply #52020-03-17
수천 달러가 사라졌어요. 보드는 쓸 수 없게 되었지만, 다른 부품들은 예비 부품으로 사용할 수 있습니다.
Reply #62020-03-17
원칙적인 심각한 오류입니다. 2선식 시스템에서는 4-20mA 신호만 입력할 수 있으며, 전압은 대략 5V 정도입니다. 수업료를 내지 않으면 이상한 일이죠
Reply #72020-03-17
이거요.。。 24V를 연결하는 것이 어디 있어요. 다 신호 발생기에 연결하는 거예요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.