안전 측면에서 보면, 제어 시스템은 BPCS와 PES로 나뉘며, 다른 것들과는 관련이 없습니다

2020-03-17View Original

Thread Content

이 게시물은 마지막으로 화공강호님에 의해 2020-3-19 16:14에 수정되었습니다. IEC61508에 따르면, 위험을 줄이는 안전 기능은 계측기 관련 기능, 계측기가 아닌 기능, 그리고 기타 기능으로 나뉩니다.계측기 안전 기능은 기능 안전에 따라 BPCS와 PES로 나뉘며, 안전 완전성 위험 고장 확률이 0.1보다 큰 것은 DCS에 속하고, 0.1보다 작은 것은 PES라고 합니다.IECS61508에서는 계측기 기능에 대해 명확하게 규정하고 있으며, 핵심적으로는 전자적, 전기적, 프로그래밍 방식의 제품이라면 모두 계측기 기능에 해당한다. IEC61511에서는 이를 SIS라고 부른다.그러니 ESD, ITCC, BMS 등은 전자, 전기, 프로그래밍 구조에 속하는 것으로, PES나 SIS에 해당합니다. 제조업체가 이를 만들 수 있는지, 어떻게 만드는지, 무엇을 통합할지, 스캔 시간이나 알고리즘은 전혀 관련이 없습니다. 그래서 지금 일부 ITCC, ESD, BMS 제조업체들은 자사 제품이 SIS 인증을 받았다고 말하는데, 이것이 바로 증거입니다.SIS 시스템은 안전 제어 기능과 보호 기능으로 나뉘며, 안전 제어 기능은 연속 운전 모드입니다.그러므로 모든 시스템은 BPCS 또는 PES(SIS)에 포함될 수 있습니다.통합, 스캔 시간, 알고리즘에 따라 재분배하는 것도 모두 보자개를 개조해 만두를 만드는 것에 불과하며, 단지 형태를 바꾸는 것일 뿐이다. 왜 여전히 ESD, ITCC, BMS, FGS와 같은 서브시스템들을 사용하면서 BPCS나 PES(SIS)에 통합하지 않는지에 대해서는, 이러한 시설들이 상당히 중요하고 특수하기 때문에 별도로 분리하여 관리하는 것이 생산 관리 측면에서 더 용이하기 때문입니다. 또한 기존의 관행을 계속 유지하기 위함이며, 상업적인 이유도 있습니다. 기술적으로 보면 사실 통합되어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.