2020-03-17View Original

Thread Content

최근 연이어 세 건의 온도 변동 고장이 발생했는데, 현장 트랜스미터들은 모두 로몬 644 가이드 레일에 장착된 채 접속 상자 안에 있으며, RTD는 단자를 통해 트랜스미터에 연결되어 있습니다.현장에서 선을 분리해 RTD의 저항값을 확인한 결과 정상이었습니다. 다시 변환기에 연결하자 온도가 정상으로 돌아왔습니다. 이는 어떤 원인 때문일까요? 정전기가 원인일 수 있을까요?
Reply #22020-03-18
정전기라면 원래 그럴 리가 없는데, 다시 배선한 뒤에 2번의 변동이 있었고, 그다음에 3번의 변동이 있어서 한 번 분리한 뒤 다시 배선한 건가요?지금 나타나지 않는다면, 접촉 문제나 회로 문제인지 확인해 봐야 합니다.
Reply #32020-03-18
이는 단자 접촉 불량이나 전자기 간섭으로 인한 것일 수 있습니다.
Reply #42020-03-18
다른 세트의 RTD로 교체해 보세요. 여전히 변동이 있다면, 기계를 멈추고 철저히 점검하는 것이 좋습니다. 이는 기계적 문제의 전조일 수 있습니다!
Reply #52020-03-18
온도 변화는 차폐된 케이블인가요?차폐층 단점 접지는 없고, 현장 배선함 접지는 없나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.