정화 전자 레이더 레벨계의 7가지 설치 요구사항

2020-03-19View Original

Thread Content

1. 공급구를 피하세요. 우선 첫 번째 설치 요구 사항이 바로 공급구를 피하는 것입니다.왜냐하면.물질이 주입되는 과정에서는, 이 정상적으로 측정되는 반사 신호보다 더 큰 진폭의 신호가 발생합니다.반사파가 훨씬 큰 가짜 반사 신호는 레이더 레벨계의 측정에 매우 큰 영향을 미칩니다.그러므로 설치할 때는 가능한 한 공급구를 피해야 합니다.또한, 실외에 설치할 경우 적절할 때에만 이러한 차양 및 방수 시설을 사용해야 합니다. 그림①의 오류: 계기를 원료가 들어오는 흐름의 위쪽에 설치해서는 안 됩니다. 케이블이나 막대는 물질이 들어가는 구멍을 피해야 합니다.
그림②의 정답: 주의할 점은, 실외에 설치할 경우 반드시 차양과 방수 조치를 취해야 한다는 것입니다.
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307284&size=300x300&key=396905819b382451&nocache=yes&type=fixnone
2. 교반기를 피해야 합니다. 교반기가 있는 용기의 경우, 레이더형 레벨계를 설치할 때 반드시 교반기를 피해야 합니다.믹서의 블레이드를 피한 부분에서는 혼합 시 불규칙한 잡신호가 발생합니다.이러한 거짓 신호는 거짓 에코를 유발하여 레이더 레벨계의 측정에 큰 영향을 미칩니다. 특히 유전상수가 비교적 낮거나, 혼합기로 인해 그런 상황이 발생할 때 이러한 영향은 더욱 심각해집니다. 따라서 설치할 때는 반드시 혼합기의 날개를 피해야 합니다. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307285&size=300x300&key=35f49ceebad4e78f&nocache=yes&type=fixnone3. 일반적인 비접촉식 레이더의 경우, 로드형 안테나든 스피커형 안테나든 상관없이 레이더 안테나가 충분히 깊이 들어가 있어야 합니다.우리는 이 안테나가 적어도 용기 내부까지 뻗어 있어야 한다는 점을 반드시 확인해야 합니다. 다시 말해, 안테나의 길이는 연결관보다 최소 10mm는 더 길어야 합니다.안테나가 탱크 내부 깊숙이 들어가도록 해야만, 잘못된 신호가 수신될 가능성을 최대한 줄일 수 있습니다. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307286&size=300x300&key=7d419ee8c6a666bc&nocache=yes&type=fixnone4. 도파관(케이블)이 탱크 바닥에 닿지 않도록 해야 합니다. 도파관(케이블)이 탱크 바닥에 닿으면 강한 가짜 에코 신호가 발생하기도 합니다.따라서 적어도 용기 바닥에서 1-5cm 떨어져 있어야 합니다. 물론, 그렇게 하면 바닥에 1-5cm 크기의 맹점이 생기게 됩니다. 즉, 용기 바닥에 가까울수록 바닥의 맹점은 더 작아집니다.유도관이 탱크 바닥에 닿아서는 안 된다는 점을 명심하십시오. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307287&size=300x300&key=783c341e49e7a2e2&nocache=yes&type=fixnone5. 돔형 탱크의 설치 위치는 돔형 탱크에 있어서입니다.계기는 아치 꼭대기의 정중앙에 설치할 수 없습니다.간접적인 에코가 발생할 뿐만 아니라, 여러 번의 에코의 영향을 받기 때문입니다.여러 번의 반사 신호는 실제 반사 신호보다 더 클 수 있습니다.계기에 잘못된 수위값을 표시하게 만드는 거짓 수위 값입니다.따라서 아치형 탱크를 설치할 때는 레이더 레벨계를 탱크 꼭대기의 정중앙에 설치해야 합니다.https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307288&size=300x300&key=a4b7b4e808db0dd4&nocache=yes&type=fixnone6. 원뿔형 탱크의 설치 위치에 대해 말하자면, 만약 원뿔형 탱크의 윗부분이 평평하다면, 계측기를 윗부분의 정중앙에 설치함으로써 원뿔형 탱크의 가장 아래쪽까지 계속해서 측정할 수 있습니다. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307289&size=300x300&key=8c4f90003664d29b&nocache=yes&type=fixnone7. 고체 자재 저장고의 설치 위치는 고체 자재 더미를 측정할 때, 더미로 인해 자재 표면이 형성되기 때문입니다.따라서 레이더 레벨계를 선택할 때는 반드시 유니버설 플랜지가 장착된 레이더 레벨계를 골라야 합니다.만능 플랜지를 조정하여 레이더 안테나의 각도를 더욱 세밀하게 조절하고, 레이더 안테나가 자재 더미의 반대쪽 면을 향하도록 합니다.이렇게 하면 이 재료 더미의 측정값 정확도를 보장할 수 있습니다.https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2307290&size=300x300&key=d59c348551de3a89&nocache=yes&type=fixnone

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.