방폭구역용 강철 케이블은 유연한 튜브 없이도 사용할 수 있나요?

2020-03-19View Original

Thread Content

방폭구역의 방호케이블은 유연관을 사용하지 않아도 될까?아직까지 표준적인 지원을 찾지 못했습니다.하지만 많은 기업들이 이렇게 하는 건가요?전문가님께 질문드립니다!
Reply #22020-03-20
저도 관련 규격을 찾지 못했고, 단지 일부 전문가들이 검사를 해서 인정해 주었습니다.자동제어 설치 도면집에도 설치도가 있으며, 방폭 구역의 케이블들은 방폭 호스에는 연결되어 있지 않지만 방폭 그랜드 헤드에는 연결되어 있습니다. 현재 제가 알기로는 이러한 방식을 지지하는 전문가는 없는 것 같습니다. 항상 방폭에 어긋나고 안전하지 않다고 하여 전문가들에게 설명할 방법이 없으며, 설계사무소 사람들도 답답해하고 있습니다.
Reply #32020-03-20
유연한 튜브를 착용하지 않아도 됩니다.계기, 접속함 등이 밀봉형 연결부(gland)를 포함하여 방폭 요구사항을 충족하기만 하면 됩니다.사실, 유연한 관 자체는 케이블을 보호하는 기능만 있을 뿐, 위험 구역과 안전 구역을 분리하는 기능은 없습니다.우리나라의 많은 프로젝트에서는 방수 케이블을 그대로 설치합니다.또한, 비강철 케이블도 마찬가지로 직접 설치할 수 있습니다. 이유는 같기 때문입니다.
Reply #42020-03-24
방폭구역의 배선은 모두 방폭 배선함에 연결해주면 됩니다
Reply #52020-03-26
케이블 연결부의 방폭 방식에는 현재 두 가지가 있습니다. 하나는 그랜드라고도 불리며, 방폭 케이블 밀봉 연결부입니다. 다른 하나는 방폭 절연 밀봉 연결부로, 양각형 모양을 하고 있어 ‘양각머리’라고도 불립니다.그란은 전기 기기의 인터페이스에 직접 연결되며, 내폭발 구조가 그란 자체에 내장되어 있기 때문에 별도로 내폭발 유연관을 연결할 필요가 없습니다. 설령 연결한다 해도 내폭발 기능에는 아무런 도움이 되지 않으며, 오히려 외관을 더욱 아름답게 만들 뿐입니다.양각머리 설치 시, 먼저 전기 연결부에는 반드시 방폭형 유연관을 사용한 다음 양각머리를 연결해야 합니다. 양각머리 안에는 방폭 접착제를 채워 넣습니다. 하지만 전력 규정상 방폭 거리가 450보다 커서는 안 된다는 요구사항 때문에, 이 방식은 거의 사용되지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.