안전밸브 차단 연동 설정

2020-03-20View Original

Thread Content

시스템에는 중요한 밸브가 있으며, 그 밸브의 안전 연동 장치는 아래 그림과 같습니다. 왜 아날로그 값이 설정되어 있는지 궁금합니다. 아날로그 값이란 0%에서 100% 사이의 수치를 의미하며, 디지털 값은 2가지뿐입니다. 어떤 사람들은 디지털 값이란 한계값에 도달했을 때의 피드백을 의미한다고 말합니다. 컴퓨터가 완전히 켜져 있으면 녹색으로, 완전히 꺼져 있으면 빨간색으로 표시됩니다. 그런데 왜 2가지가 필요한 걸까요? 더 안전하게 하기 위함입니다. 5개를 연결해도 됩니다.???????????? 그림에 나와 있는 이러한 안전 연동 조건이 잘 이해되지 않습니다. 여러분의 조언을 부탁드립니다. 왜 밸브를 안전 연동에 포함시킬 때 이런 방식으로 설계해야 하는지, 그리고 이러한 설계가 어떤 측면을 고려하여 이루어졌는지, 그리고 이러한 설계의 중요성은 무엇인지 알고 싶습니다
Reply #22020-03-21
\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c스스로 하나 올리기
Reply #32020-03-22
스위칭 신호란 무엇인가요? 아날로그 신호는 거짓인가요?
Reply #42020-03-23
LL90% 밸브는 완전히 열리지 않은 상태입니다. 3대2 방식을 설정하는 것은 계측기의 오작동으로 인해 시스템이 정지하는 문제를 줄이기 위함입니다. 5대2 방식을 사용하면 더 좋겠지만, 비용이 증가합니다. 게다가 3대2 방식만으로도 계측기의 오작동 문제를 해결할 수 있으므로, 굳이 더 많은 옵션을 선택할 필요는 없습니다. 석탄 슬러리 순환 밸브의 원리도 이와 같습니다.
Reply #52020-03-23
글쓴이님, 그렇게 생각하시는 이유가 무엇인가요? 저장탱크에 이미 아날로그 방식의 유위 센서가 있음에도 불구하고, 왜 추가로 디지털 방식의 유위 스위치를 설치해야 하는 건가요?안전 연동이라고 했으니 당연히 안전을 위해서 다른 측정 방식의 장비를 사용해야 합니다.게다가, 원글 작성자의 질문이 이해되지 않습니다. 여기서의 디지털 신호와 아날로그 신호는 밸브 연동이 아니라 유위나 유량 연동일 것이며, 밸브는 연동 제어 지점이어야 합니다.동일한 아날로그 신호를 사용해 3중 2선식을 쓸 수 없는 이유로는, 신뢰성의 문제이거나 경제적인 고려 때문일 것입니다. 5중 2선식의 경우에도 가능은 하지만, 비용이 증가할 뿐만 아니라 안전성도 향상됩니다. 과연 그럴 필요가 있을까요?
Reply #62020-03-26
하나의 액위는 아날로그 신호로 표시되고, 두 개의 액위 스위치는 디지털 신호로 작동합니다. 이들이 함께 연동 로직을 구성하는데, 액위가 LL90% 또는 HH10%에 도달하고, 두 액위 스위치 중 하나 또는 둘 다 작동할 경우, 적어도 하나가 작동하여 세 가지 신호 중 두 가지 이상이 작동하면 연동 기능이 실행됩니다. 연동 로직도를 확인해 보시기 바랍니다
Reply #72020-04-06
자세히 설명하면, 몇 천 자로도 다 말할 수 없을 것입니다.당신도 계측 전공자는 아닌 것 같군요. 궁극적으로 드러나는 것은 신뢰성과 가용성이며, 여기에는 경제성과 위험성의 관계도 포함됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.