계단식 제어, 어떻게 조작하나요?

2020-03-22View Original

Thread Content

1. PICA3001은 압력 경보 장치로, SV 값은 0.8MPa로 설정됩니다(일반적으로는 0.73–0.736 사이). 압력 제어를 위해 PV3001-1, PV3001-2 밸브의 개도가 계단식으로 조절됩니다. 안정적인 작동을 위해 수동 제어를 사용하는데, 어떻게 하면 자동 제어가 가능할지, 그리고 현재 상황에서 밸브의 개도가 사용에 영향을 주지 않도록 하는 방법을 알고 싶습니다
Reply #22020-03-22
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-3-22 11:58에 수정했습니다. 먼저 C 언어의 SPLIT 모듈과 PV3001-1, PV3001-2의 관계를 명확히 해야 합니다(둘 다 M에 있음).이건 설정을 볼 수 없으니, 뒤에 나오는 조언들은 모두 믿을 수 없어요. 또한 PV3001-1, PV3001-2 스위치의 공정에 대한 제한 사항이 있는지도 알아볼 필요가 있습니다.
Reply #32020-03-22
PICA3001의 출력은 SPLIT을 거쳐 두 개의 신호로 나뉘어 각각 PV3001-1과 PV3001-2로 전송됩니다. 보조 컨트롤러는 보이지 않으며, 이 그림은 압력 분할 제어 경보 시스템인 것으로 보입니다.
Reply #42020-03-22
이건 구간 나누기야.2밸브는 수동으로 조절하고 1밸브만 제어하면 되잖아요
Reply #52020-03-22
연락처를 알려주실 수 있나요? 문의하고 싶어요
Reply #62020-03-22
연락처를 알려주실 수 있나요? 문의하고 싶어요
Reply #72020-03-22
이것은 압력 스테이지 제어 경보 시스템으로, SV와 PV 값이 동일하게 설정되어 자동 모드가 되면 1번과 2번 밸브는 작동하지 않습니다
Reply #82020-03-22
이것은 압력 스테이지 제어 경보 시스템으로, SV와 PV 값이 동일하게 설정되어 자동 모드가 되면 1번과 2번 밸브는 작동하지 않습니다
Reply #92020-03-22
SV와 PV 값이 동일하게 설정되면 컨트롤러의 편차는 0이 되며, 두 개의 제어 밸브도 당연히 움직이지 않습니다.
Reply #102020-03-22
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-3-24 11:12에 수정했습니다. 이미 말했듯이, PV3001-1과 PV3001-2는 모두 M(즉, 수동) 상태인데, 아직도 이해하지 못하고 있습니다.또한, 계기 패널의 “MAN” 오른쪽에 있는 “IMAN”을 보셨나요? 그것은 ‘Initialization Manual Mode’ 상태를 나타냅니다. SPLIT 모듈(C)에도 스위치 SW가 있어서 IN과 OUT1/OUT2 간의 연결을 제어할 수 있으며, 두 회로의 범위도 조절할 수 있습니다. 따라서 PV3001-1(M)과 PV3001-2(M) 밸브들이 열림/닫힘 상태에서 특별한 제약이 있는지 확인해야 합니다. 여기에는 각각 M 상태의 MLD 모듈이 있을 가능성이 있으며, 더 복잡한 경우에는 ST16이 백그라운드에서 계기 상태를 관리할 수도 있습니다. 아마도 당신은 요코가와 시스템에 대해 잘 모르시는 것 같으며, 장비도 현재 정상적으로 작동하고 있으므로, 직접 설정하는 것은 권장하지 않습니다.연을 풀려면 연을 묶은 사람이 해야 하니, 계측기 구성을 다시 보내세요.역시 그 말입니다: 설정을 볼 수 없으면, 그 이후의 조언들은 모두 믿을 수 없습니다.심지어 당신을 오류로 이끌기도 합니다. 실제로, 요코가와 시스템을 이해하고 있으며 해당 회로가 이전에 정상적으로 가동된 적이 있다면(PID도 이미 조정되어 있음), 위에 표시되는 정보를 통해 상태를 확인할 수 있습니다. 그렇게 하면 회로가 작동하여 IMAN 상태에서 벗어날 수 있습니다. 또한, 주 제어기인 30PICA3001은 M 모드에서도 두 개의 밸브를 작동시킬 수 있습니다. 그 다음에는 PID 파라미터를 확인하고 필요하다면 다시 조정합니다. 위에 언급된 내용은 1층 프로세스 다이어그램에 나와 있는 정보에만 해당됩니다.
Reply #112020-03-23
미안해요, 이 분야에 막 입문한 터라 기술도 서툴러요. 고수님께 감사드립니다
Reply #122020-03-23
감사합니다.실례합니다, 기술이 아직 부족합니다
Reply #132020-03-23
이것은 단계별 제어입니다. 먼저 어떻게 단계를 나눌지 명확히 해야 하며, 그 다음 주제어기 PIC3001의 MV 값이 얼마가 되어야 하는지 계산해야 합니다. 먼저 A와 B 두 지점을 기준으로 주제어기의 MV 값을 산출한 뒤 입력한 다음, 두 보조 계기를 계단식으로 연결하고, 그 후 주 계기는 자동 모드로 설정합니다
Reply #142020-03-24
스승님, 이것이 바로 백엔드 로직 다이어그램입니다. 압력 제어는 두 경로로 나뉘어 각각 하나의 밸브로 제어됩니다
Reply #152020-03-25
분단 제어 유형은 이런 것들이 있습니다. 귀사의 계측기가 구체적으로 어떤 종류인지 물어보거나, 혹은 귀사의 공정에 맞게 확인해 보세요
Reply #162020-03-25
센서 하나, 제어 대상 두 개로 보아 순차 연동이 아닌 분기 연동인 것 같은데요.
Reply #172020-03-25
이 게시물은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-3-27 08:50에 수정했습니다. “……여기에는 각각 M 상태의 MLD 모듈이 하나씩 있을 것 같습니다.” 역시 MLD-SW군요. 먼저, 밸브 30PV3001-1과 30PV3001-2 사이의 열림/닫힘에 제한이나 구속, 스테이지 분할, 비례 관계가 있는지 반드시 명확하게 알아야 합니다.(현재 두 MV 값은 40%, 48%로 다릅니다.) 제어 방안을 명확히 이해해야 하며, 특히 30SPL3001(SPLIT 모듈)의 SW 제어 방안 위치(일반적으로 3)는 두 밸브의 (제약, 스테이지, 비례) 관계와 연관이 있습니다. 점검: ST16와 같은 다른 백그라운드 관련 실행 모듈이 더 이상 없는지 확인합니다.
MLD-SW: 1. GAI와 BIAS 값은 일반적으로 각각 1, 0입니다. 그렇지 않다면 스스로 관계를 도출해야 합니다. 2. 설정에서 계단식 제어는 AUT? CAS?로 설정되며, 계단식 작동 시에는 이 모드로 전환해야 합니다. (AUT로 설정된 경우, 작동 시 CAS로 전환해도 효과가 없습니다.) SPLIT: 1. 범위 변환은 일반적으로 여기서 설정됩니다. 조작: 현재 2개의 MLD-SW는 M 상태이며, 30PICA3001도 M 상태입니다. 1.30SPL3001(SPLIT 모듈)의 SW 설정 제어 방식 위치(일반적으로 3). 2. 30PV3001-1과 30PV3001-2의 MV를 각각 천천히 조정하여, 제한 조건, 구속 조건, 스텝 관계, 비례 관계가 만족되도록 한다.(40%, 48%가 이미 충족된 경우, 이 단계는 생략할 수 있습니다). 3.30SPL3001(분할 모듈)을 C로 설정(모듈을 직렬 연결 모드로 설정). 4.30PV3001-1과 30PV3001-2 모듈은 각각 AUT/CAS로 설정됩니다. 이때 30PICA3001(주 PID) 계기의 패널에서 “MAN” 오른쪽에 있던 “IMAN”이 사라집니다. 이때는 30PV3001-1과 30PV3001-2를 30PICA3001(주 PID)의 MV를 사용하여 조절해야 합니다. 5. 30PICA3001(주 PID)의 P, I 파라미터를 확인합니다. 6. SV 설정값을 수정하고, PV 값이 SV에 가까워지면 30PICA3001(주 PID) 모듈을 AUT로 설정합니다.(이 모듈은 SV 추적이 이루어지지 않았습니다). 7. 주의 깊게 관찰하며 조정하여 P, I 파라미터를 수정합니다. 위에 언급된 내용은 1층과 15층의 그림에 나와 있는 정보에만 해당됩니다.
Reply #182020-03-25
30PICA3001(PIC)의 출력은 30SPL3001로 전달되며, 구체적인 분기 상황에 따라 30SPL3001에서 신호가 분기됩니다. 분기된 두 신호는 각각 30PV3001-1과 30PV3001-2로 전달되고, 30PV3001-1과 30PV3001-2는 각각 Z023105와 Z023106으로 풀 스케일 신호를 보내어 두 개의 제어 밸브를 작동시킵니다. 분정신호는 한 개의 전체 신호를 여러 구간으로 나누는 것으로, 이 예시에서는 두 구간으로 나뉩니다. 구체적인 분로 신호에는 세 가지가 있으며, 이는 분로 지점을 결정하는 문제입니다. 한 지점에서 분로가 이루어지는 경우, 즉 그 지점에 도달하기 전에 앞쪽의 밸브가 완전히 열리거나 닫힌 후에야 뒤쪽의 밸브가 열리거나 닫힙니다; 분기점 근처에는 신호가 도달하는 영역이 있어, 앞쪽 밸브가 거의 완전히 열리거나 닫힐 때 뒤쪽 밸브가 열리거나 닫히기 시작합니다. 이 영역 내에서는 두 밸브 모두 일정한 개도를 유지합니다; 분기점 근처에는 신호 데드존이 존재하는데, 이 지점에서 앞쪽의 밸브가 완전히 열리거나 닫힌 후 일정 시간이 지나야 뒤쪽의 밸브가 열리거나 닫힙니다. 분단 제어를 위한 두 개의 제어 밸브 선택 방식은 다음과 같습니다: 두 밸브가 동일한 방향으로 작동하도록 하는 것, 즉 두 밸브 모두 가스가 공급되면 열리거나 가스가 차단되면 닫히는 방식입니다; 두 밸브는 반대 방향으로 작동하며, 즉 두 밸브는 기체가 들어오면 열리고 기체가 빠지면 닫히거나, 기체가 빠지면 열리고 기체가 들어오면 닫힙니다. SPLIT 모듈의 분기 신호 방식은, 해당 모듈 내에서 신호의 영점과 신호의 기울기를 조정하는 것입니다.예를 들어, 분기점이 50% 지점에서 이루어지는 경우, 30PV3001-1은 입력값이 0~50%일 때 출력값도 0%~100%가 됩니다. 반면, 30PV3001-2는 입력값이 50%~100%일 때 출력값도 0%~100%가 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.