알람 데드존이란 무엇인가요?

2020-03-22View Original

Thread Content

누가 간단히 설명해 줄 수 있나요? 스스로 답을 찾아봤는데도 여전히 이해가 안 돼요
Reply #22020-03-22
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2020-3-23 10:28에 수정했습니다. 간단히 말하자면, 압력이 0-1.5MPa인데, 1MPa가 되면 경보가 울립니다. 원칙적으로는 PV가 1MPa 이하일 때 경보가 해제되어야 하지만, 공정이 아직 안정되지 않아 PV가 1MPa 주위에서 계속 오르내리면, 경보 시스템이 계속해서 경보를 발생시킵니다.이러한 상황을 방지하기 위해, 시스템의 알람 상태 해제값은 1-범위의 2%(2%-5% MPa로 설정 가능)인 0.97 MPa로 설정됩니다. 즉, PV가…일 때입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.