초음파 외부 레벨 스위치 설치 시 주의사항 및 조정 중 발생하는 흔한 문제들
Thread Content
초음파 외부식 유위 스위치의 작동 원리: 외부식 유위 스위치는 계측기가 프로브에서 방출된 초음파를 측정하고, 용기 벽에서 반사되는 잔향 신호를 감지하는 방식으로 작동합니다. 액체가 프로브를 덮을 때 이 잔향 신호의 진폭이 줄어들게 되며, 이러한 변화가 계측기에 의해 감지되면 스위칭 신호가 출력됩니다.이러한 원리를 통해 저장탱크의 액체 높이를 모니터링할 수 있으며, 액체 높이 측정 지점에서 스위칭 신호를 출력하여 계측기 관리자에게 즉시 알림을 주어, 액체 공급 및 주입을 중단시킴으로써 누출과 같은 안전 사고를 효과적으로 방지할 수 있습니다. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314589&size=300x300&key=cd7dd34bebc632e1&nocache=yes&type=fixnone초음파 외부 측정형 레벨 스위치의 활용: ELL-SA 외부 측정형 레벨 스위치는 “주파수 변환 초음파 기술”을 활용하는 비접촉식 레벨 스위치입니다. 주로 저장 탱크 내의 액체 수위를 측정하여 탱크 내 액체의 높이에 따른 경보 기능을 수행합니다. 측정 기술이 발전함에 따라, 이러한 외부 측정형 레벨 스위치는 파이프라인 내의 액체 유무를 측정하는 데에도 널리 사용되고 있습니다. 이 장비는 탱크 벽 바깥쪽에서 측정을 수행하므로 탱크 내의 액체와 접촉하지 않습니다. 따라서 탱크 외부에서 레벨을 측정할 수 있는 완전한 비접촉식 센서로, 의약, 석유, 화학, 전력, 식품 등 다양한 산업 분야에서 레벨 제어에 활용될 수 있습니다.https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314595&size=300x300&key=bd0b29500199e733&nocache=yes&type=fixnone초음파 외부 유량 스위치 계기 조정 조건: 1. 계기의 준비 사항 1. 설치 요구사항에 따라 계기를 설치 완료;2、계기 전원 공급 정상;3. 계기에 전원을 공급해도 오류 코드가 표시되지 않음;4. 마그네틱 펜;5. 프로브 설치 완료 후 24시간이 지난 후. 二、작동 조건 1. 현재 액체의 높이가 센서의 높이보다 200mm 이상 높거나 낮음;2. 탱크 벽 두께 데이터(센서 설치 위치의 판재 두께). 디버깅 중 발생할 수 있는 문제 및 해결 방안 현상 1: 디버깅은 정상이지만, 회로 시스템에서 경보가 울림.원인: 계기의 상시 켜짐/꺼짐 설정과 시스템 구성 설정이 일치하지 않음.해결: 계기 설정을 반전시킨 사용자 파라미터 20#, 01은 액체 감지 알람, 00은 액체 감지 알람 없음. 현상 2: 디버깅은 정상이며, 프로젝트 파라미터 중 7번 파라미터의 12-15를 확인합니다.원인: 수신 프로브의 신호 수신량이 너무 적음. a. 프로브 선이 너무 길어서 신호가 크게 약해집니다. b. 프로브 설치면이 연마되지 않았거나 결합제가 도포되지 않음. 해결 방법: a. 프로브 케이블의 길이는 30m를 초과해서는 안 됨. b. 프로브 설치면을 청소한 후 다시 프로브를 설치함. 외부 유위 스위치 설치 시 주의사항: 1. 프로브의 자기 고리가 최대한 강하게 접착되도록 하는 방법.1.1 통벽 연마 면적은 자기 고리 크기보다 커야 하며, 이는 페인트나 이물질이 흡입력을 약화시키는 것을 방지하기 위함입니다.1.2 자기 링을 회전시켜서, 자기 링이 밀봉 링보다 돌출하도록 하고, 자기 링이 밀봉 링 안쪽으로 움푹 들어가지 않도록 합니다.1.3 밀봉 링과 실란트로 프로브를 밀봉하여 물이 들어가서 녹슬는 것을 방지합니다.1.4 프로브의 보호관에는 큰 토크가 가해지지 않도록 해야 합니다.https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314596&size=300x300&key=1e88dc6d9b560676&nocache=yes&type=fixnone2、깨끗하고 안정적인 신호를 어떻게 확보할 수 있나요.2.1 접착제 도포량은 너무 적어서는 안 되며, 최소 1.5mm의 두께가 되어야 합니다.2.2 프로브가 설치될 탱크 벽면은 매끄럽게 연마해야 합니다. 3. 측정 정밀도를 어떻게 보장할 것인가.두 프로브의 설치 높이는 동일하며, 동일한 알람 지점의 높이입니다.