HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

접지형 열전대, 비접지형 열전대의 DCS 연동 문제

2020-03-26View Original

Thread Content

강철로 된 열전대의 핵심 부분이 접지되면 DCS의 측정값이 정확하지 않아지는 경우가 있었는데, 절연 상태가 되면 다시 정상적으로 돌아왔습니다.DCS는 직접형 열전대 신호 입력(외부 절연기 없음)입니다.여러분, 혹시 겪어보신 적 있나요?어떻게 처리해야 하나요?결국 비절연형 열전대 제품도 있습니다.감사합니다!
Reply #22020-03-27
측정단에는 노출형, 접속형, 절연형의 세 가지 기본 형태가 있습니다.온도 측정 응답 시간을 충족시키는 조건 하에서, 절연형을 사용함으로써 대지 간섭 문제가 발생하지 않았습니다.
Reply #32020-03-27
강철로 된 열전대의 절연 상태가 좋지 않은 이유는 다음과 같습니다: 1. 냉단 연결부에서 습기가 차서 물이 들어가 절연이 악화됩니다. 해결 방법은 그 부분을 말리고, 단자와 전선 부분을 깨끗이 청소하는 것입니다.2. 측정 온도가 너무 높거나 부식성이 있는 환경에서는, 절연 재료인 마그네시아 분말이 산화되어 절연 성능이 저하됩니다. 이는 정상적인 현상입니다.처리 방법: 온도 절연기 또는 절연형 온도 변환기를 추가합니다.
Reply #42020-03-27
죄송합니다, 앞서 말씀드린 것은 절연형에 문제가 생겨 DCS 측정값이 정확하지 않아진 것입니다.접지형은 안 되는데, 주로 간섭 때문입니다. 열전대의 양극과 음극 사이에, 그리고 양극과 음극과 접지 사이에 0.1uF 크기의 콘덴서를 연결해 보면 어떨지요.방해 신호의 유형을 오실로스코프로 확인한 뒤, 어떤 해결 방법을 적용하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #52020-03-28
간섭과는 무관하며, DCS 하드웨어가 써모커플 측정단의 접지를 허용하지 않기 때문입니다.접지하면 낮아지고, 접지하지 않으면 바로 좋아짐
Reply #62020-03-28
카드를 직접 넣나요, 아니면 격리 장치가 있나요?카드형 부품에 직접 넣으면 수정하기 어렵습니다. 가열해서 변형시키거나, 아니면 절연형 열전대를 선택하는 수밖에 없습니다.。。 격리게이트의 경우, 이건 제조사에 문의해봐야 합니다.
Reply #72020-03-28
반주: 안녕하세요! 제가 사용해본 접지형 열전대는 디지털 표시기에 정확한 수치가 표시되지 않았습니다. 원인을 살펴보니 접지로 인해 간섭이 생겨 밀리볼트 신호에 영향을 주어 수치가 제대로 표시되지 않는 것이었습니다. 커패시터를 이용해 필터링하면 문제가 해결됩니다. DCS 하드웨어는 디지털 표시기와 다를 수 있으므로, 설치 시 열전대의 외부 케이스와 장비의 외부 케이스를 절연시켜주면 됩니다.예를 들어 나사 연결의 경우, 나사 부분에 테프론 테이프를 더 붙여서 열전대가 장비의 나사와 접촉하지 않도록 하면, 열전대는 절연 상태가 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.