HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

금속관 부유식 유량계의 원리에 대한 지식

2020-03-27View Original

Thread Content

금속관 부유식 유량계는 산업 자동화 공정 제어에서 흔히 사용되는 변면적 유량 측정 계기입니다.이것은 크기가 작고, 검출 범위가 넓으며, 사용이 편리한 특징을 가지고 있습니다. 이것은 액체, 가스 및 증기의 유량을 측정하는 데 사용될 수 있으며, 특히 낮은 유속과 소량의 유체 유량 측정에 적합합니다. 금속관 부유식 유량계의 작동 원리와 특징은 다음과 같습니다. 이 장치는 지능형으로 구성되어 있으며, 현장에서 직접 값을 확인할 수 있는 형태와 지능형 원격 전송 기능을 갖춘 형태가 있습니다. 또한, 바늘을 통해 순간/누적 유량을 표시하거나 LCD로 표시할 수 있으며, 상/하한 경보 신호 출력, 누적 펄스 출력, 일괄 처리 기능, 표준적인 2선식 4~20mA 전류 출력 기능 등도 제공됩니다.사용자들에게 매우 넓은 선택의 폭을 제공합니다.또한 이 계측기는 첨단 마이크로프로세서 중앙 칩과 고품질의 산업용 부품을 사용합니다. 측정관 구조의 차이에 따라, 성풍 유량계의 금속관 부유식 유량계는 사용자의 다양한 요구에 맞게 적절한 측정관 형태를 선택할 수 있으며, 유지보수 및 청소 측면에서도 더욱 향상된 기능을 제공합니다.이를 바탕으로 형태가 결정된 스마트 금속관 부유식 유량계 인디케이터를 추가하면, 스마트 금속관 부유식 유량계가 완성됩니다. 수년에 걸쳐, 금속관 유량계는 우수한 성능과 신뢰성, 그리고 뛰어난 성능 대 가격 비율을 자랑해 왔습니다.석유화학, 철강, 발전, 야금, 경공업, 식품, 제약, 수처리 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 구조 원리 1. 구조 HLZ 시리즈 금속관 부유식 유량계는 주로 두 가지 부분으로 구성됩니다: 측정관 HR-F와 지시기입니다.측정관은 원뿔형 튜브 또는 슬리브, 가이드, 스톱퍼, 부유자와 같은 부품들을 포함하며, 인디케이터는 자기 추적 시스템, 바늘, 다이얼, 회로와 같은 구성 요소들을 포함합니다. 2. 작동 원리: 측정 대상인 유체가 아래에서 위로 흐르면서 측정관 내의 부유체의 상하단에 압력 차이가 생겨 상승력이 발생합니다. 부유체가 받는 상승력이 유체 속에 잠긴 부유체의 무게보다 클 때, 부유체는 위로 올라갑니다. 그 결과 고리 모양의 틈새 면적이 커지고, 그 틈새를 통과하는 유체의 유속은 급격히 줄어듭니다. 그러면 부유체의 상하단 사이의 압력 차이도 줄어들어, 부유체에 작용하는 상승력도 감소합니다. 마침내 상승력과 유체 속에 잠긴 부유체의 무게가 균형을 이루면, 부유체는 특정 위치에 안정적으로 머물게 됩니다. 부유체의 위치는 바로 측정 대상인 유체의 유량을 나타냅니다. 부유자에는 내장형 자석이 있어, 부유자가 매질과 함께 위아래로 움직일 때 자기장도 부유자의 움직임에 따라 변화한다. a. 현장형의 경우, 현장 표시기 내부에 있는 자석과 부유물 내부의 자석이 서로 결합하여 회전하게 되며, 이로 인해 바늘이 움직이고, 다이얼을 통해 현재의 유량을 알 수 있습니다. b. 스마트형의 경우, 스마트 인디케이터 내부에 있는 추적용 자석과 플로터 내부의 자석이 서로 결합함으로써 회전이 일어납니다.동시에 센싱 자석과 바늘도 함께 움직이며, 자기 센서를 통해 자기장의 변화를 전기 신호로 변환합니다. 이후 A/D 변환, 디지털 필터링, 온도 보정, 마이크로프로세서 처리를 거쳐 D/A로 출력되고, LCD 화면에 표시됨으로써 순간 유량과 누적 유량의 크기를 알 수 있습니다. 소구경·저유량의 가스, 액체 및 증기 유량 측정에 적합합니다. 2. 자기 결합 원리로 누설이 없으며 고압에 견딥니다. 3. 고온에 강하며, 450℃까지 견딜 수 있습니다. 4. 일정한 점도의 영향을 받아, 고점도 매체는 측정하기에 적합하지 않다. 5. 유량이 100m3/h를 초과하면 압력 손실이 크다. 6. 주로 공정 제어용 계측기에 사용되며, 정밀도는 1%가 가장 이상적이고 일반적으로 1.5%이며, 측정 범위 비율은 10:1입니다. 7. 본안 방폭형과 격벽형이 모두 있어 위험한 환경에 적합합니다. 8. 현장용 포인터형, 배터리형, 2선식형, 220V 교류 전원형 등 다양한 형태 중에서 선택할 수 있습니다. 9. 가장 적절한 설치 방식은 아래에서 들어오고 위로 나가는 수직 설치입니다. 10. 고온 저온(-30 ℃ 이하)의 매체를 측정할 때는 가이드형을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 11. 밀도 변화가 큰 매질을 측정하는 데는 적합하지 않습니다. 12. 진동하는 유체의 유량 측정에는 부적합함(예: 계량펌프 출구). 13. 기체의 경우 이 표에는 온도 및 압력 보정이 없으므로 별도로 고려해야 합니다. 14. 여러 대의 계측기가 밀집되어 설치되어 있거나, 탄소강으로 만들어진 공정 파이프가 계측기 근처를 지나갈 때는, 자기장에 의한 간섭을 피하기 위해 계측기와 100mm 이상의 거리를 유지해야 합니다. 15. 철자성 입자가 다량 포함된 매체의 유량을 측정할 때는 계측기 앞에 자기 필터를 설치하고, 정기적으로 청소를 해주어야 합니다. 16. 금속관 부유식 유량계는 직선 구간에 대한 요구사항이 높지 않으며, 일반적으로 앞쪽 5D와 뒤쪽 250mm면 충분합니다. 17. 방폭 환경에서 계기를 사용할 경우, 원통형 M4 인디케이터를 선택해야 합니다. 18. 유량계의 고저 경보는 일반적으로 콜렉터 오픈형 OC 게이트 방식을 사용하며, 전류를 증폭시키기 위해 외부 릴레이가 필요합니다. 또한 릴레이 출력형을 선택할 수도 있으며, 접점의 정격은 1A@30VDC 또는 0.2A@250VAC, 혹은 0.1A@125VAC입니다.
Reply #22020-03-29
공유해 주셔서 감사합니다!:악수
Reply #32020-03-31
금속관 부유식 유량계가 필요하시면 저에게 연락해 주세요 :handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.